předřazené jištění je D40A
Teoretický příklad:
Máme 3 3fázové (indukční motor, pila, kompresor - tj vlastně asi také indukční motor) na 400V, vše 1,5kW, If cca 3,5A. v rozvaděči je 3fázový jistič D16A teoreticky dostačující pro současný chod všech 3 spotřebičů. Vím ale jistě, že všechny tři spotřebiče naráz nikdy nepoběží a když už tak maximálně jen dva ze tří (beru ohled i na počáteční proudový ráz), případně je vždy pouze jen jeden spotřebič.
V tom případě bych teoreticky použil jistič C16A a proudový chránič 30mA, G, A.