Autor Téma: Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?  (Přečteno 12401 krát)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 06.03.2020, 15:25 »

Motor se štítkovými údaji D/Y 400/690V (dříve 380/660V) je možno rozbíhat na 400V pomocí přepínače Y/D.

Motor se štítkovými údaji D/Y 230/400V (dříve 220/380V) lze na 400V rozbíhat pouze přímo v zapojení Y (tento motor by bylo možno spouštět pomocí přepínače Y/D pouze v síti   3x127/220V nebo v síti 3x230V)

No tak ho prodejte, nebo hoďte do šrotu, protože doma je celkem k ničemu.

Mimo v chybě při opisování údajů ze štítku, správně má být 400/690V, nevidím problém. Motor není důvod vyhazovat. Pomocí přepínače Y/D půjde zapnout i doma.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 06.03.2020, 15:26 »

Pánové místo honění EGA bych tazatele požádal, ať pošle foto štítku motoru...
Tam je vše potřebné a jasné.
Václav Třetí to píše správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #20 kdy: 06.03.2020, 15:52 »

No tak ho prodejte, nebo hoďte do šrotu, protože doma je celkem k ničemu.
230/400V Úsměv
K ničemu bude motor D230/Y400, když ho Miroš Jan přepne do trojúhelníka.
Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #21 kdy: 06.03.2020, 16:03 »

Motor z fota, jsme na stykačový rozběh Y/D horko těžko roztočily.
Pomocí softstartéru, je rozběh supr.


* 20181220_132011.jpg (1086.46 KB, 2560x1920 - prohlédnuto 260 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 06.03.2020, 16:40 »

Záleží na mnoha okolnostech, na jističi - jeho charakteristic e a případném opotřebení, a na tvrdosti sítě. Důležitá je také zátěž při rozběhu.

Já třeba doma občas rozbíhám přepínačem Y/D Triodyn K320 na jističi Eaton/Moeller B25A bez obtíží. Rozběh je samozřejmě bez zátěže. Parametry motoru Triodyn jsou  přitom 380V, 28A, 14kW, 2900n/min.

Softstarter je samozřejmě lepší, proto byl také vymyšlen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 06.03.2020, 16:51 »



Mimo v chybě při opisování údajů ze štítku, správně má být 400/690V, nevidím problém. Motor není důvod vyhazovat. Pomocí přepínače Y/D půjde zapnout i doma.


Netvrdím, že se obyčejný 3kW D400 motor nerozběhne přes hvězdu, ale nemám-li dost tvrdou síť, abych spouštěl přímo tak malý motor, je to taková velikost k ničemu.
Vycházím z útržkovitých informací tazatele, kde bude přívod odjištěn 16A.
Ale k frekvenčáku by slušel, to zase jo.
Blbě jsem se vyjádřil, uznávám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 06.03.2020, 16:58 »

hledám co nejjednodušší řešení, frekvenčák jsem vzdal, softstart ještě rozmýšlím.

čím lze ten motor 3kW D400 prosím ideálně jistit v úplném minimu? - jmenovitý proud a jeho jištění je jedna věc, ale jde mi o ten startovní proudový ráz (jak při D400 tak při startu přes hvězdu, kdy bude menší),  stále nerozumím spolupráci jističe a spouštěče, což z mých dotazů  očividně křičí  Úsměv mohli byste mi prosím poradit konrk hodnotu jističe + spouštěč k tomu motoru?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 06.03.2020, 17:18 »

Jistič je daný, B16A, v případě pouze 3F zásuvek by se dalo uvážit C.
Ochrany neřešte, ta má svojí char. danou, pouze se nastaví skutečný proud zatíženého motoru.

* EPMS32.pdf (816 KB - staženo 114 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 06.03.2020, 17:25 »

jistič mám a uváděl jsem D16A  Úsměv a ten je naddimenzovaný dosti řekl bych. proto jsem uvažoval o koupi menšího. ten B16A jak uvádíte, tedy zvládne proudový ráz (cca 43A) bez potíží?
- pak tedy není potřeba řešit rozeběh přes hvězdu? (musel bych řešit přepínač, stykače atd...)

jen stále nevím, kam přesně tedy zapojím spouštěč, když jsou všechny 3 spotřebiče (3 zásvuky) na té jedné společné větvi. asi teda mezi motor a zásuvku přímo k motoru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 06.03.2020, 17:32 »

Jistič je k vedení, k motoru je motorový spouštěč nebo nadproudová ochrana.

Základní rozdíl je, že jistič dimenzujete podle vedení a použitých zásuvek a má standardní hodnoty (6, 10, 16. 20, 25A). Použijete-li zásuvky 16A, je vhodný jistič též 16A a je třeba podle toho dimenzovat vedení. Obvykle vyhoví CYKY 5Cx2,5, v případě jističů char. C a D je třeba zohlednit délku vedení a vnitřní odpor sítě. To je již třeba zjistit měřením na místě a vypočítat.

Jako ochrana motoru slouží motorový spouštěč, ten se od jističe liší zejména tím, že je určen pro určitý rozsah proudu (1,6 - 2,5A, 2,5 - 4A, 4 - 6,3A, 6,3 - 10A) a má nastavovací prvek - obvykle knoflík a přesný proud se upraví podle štítku motoru nebo podle změřené hodnoty. U jednoduchých strojů slouží většinou jako vypínač. V případě složitějších zařízení ovládaných stykači se používá nadproudová ochrana namontovaná v rozvaděči a ovládání se provádí tlačítky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #28 kdy: 06.03.2020, 18:07 »

Jistič jistí především elektroinstala ci, tj. kabely, zásuvky, aj.,  aby nedošlo k jejímu poškození, požáru a úrazu elektrickým proudem, podle toho se určuje hodnota jističe.
Motorový spouštěč jistí především stroje s motory, volí se tak, aby se na něm dal nastavit jmenovitý proud.

Jistič D16A by měl zvládnou proudový ráz při spuštění motoru, jde o to zda ho zvládne i předřazené jištění nebo hlavní jistič.
Teoreticky, z důvodu bezpečnosti by v obvodu jištěném jističem D16A neměla být impedance poruchové smyčky větší než 0,48ohmu.
V případě, že je před tím jističem D16A např. jistič B32A, tak ten by měl při poruše/zkratu spolehlivě vypnout v předepsaném čase při impedanci až do 0,96ohmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #29 kdy: 06.03.2020, 20:39 »

Motorový spouštěč jistí především stroje s motory, volí se tak, aby se na něm dal nastavit jmenovitý proud.


Motorový spouštěč používáme k jiětění motorů a né strojů.
Když už tak strojní zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #30 kdy: 06.03.2020, 21:43 »

...,  pila, kompresor ...
Jsi si jistý, že to nejsou stroje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #31 kdy: 06.03.2020, 23:23 »

Hmmm
je to strojní zařízení Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 07.03.2020, 09:13 »

předřazené jištění je D40A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 07.03.2020, 10:03 »

To máte doma hlavní jistič D40A?  Nebo je vše trochu jinak!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 08.03.2020, 18:52 »

mám a není to u mě doma
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 09.03.2020, 13:14 »


  Takže nás tady taháte za nohu a je to firma, nikoliv domácí dílna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?
 Třídíme byty podle stupně elektrizace
 Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
 Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
 Kolik % uživatelů může něco tušit o přetěžování obvodů?
 Jak vypočítat hlavní jištění pro rozvaděč s neznámými odběry?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.