Zjednodušeně:
Vedení vn má proti zemi určitou kapacitu, která při zemním spojení způsobuje značné unikající proudy i při dobré izolaci zdroje.
Tlumivka vytváří s touto kapacitou RC člen, který zemní proudy značně utlumí (rezonance).
Používá se obvykle laděná petersonova cívka zapojená mezi uzel zdroje a zem. Automatika měří napětí na této cívce a ladí ji tak, aby bylo napětí maximální a tudíž i maximální rezonance.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 08.01.2020, 13:40 » |
|
Ještě pro zjednodušení. ( Spíše školské vysvětlení)
Na venkovním vedení ale i u kabelových sítí je kapacitní proud nepříjemným jevem. Proto se tento kapacitní proud kompenzuje pomocí tlumivky. Proudy IL a IC jdou proti sobě a tak je snaha je minimalizovat. Při poruše se poměry mění a proto se cívka ladí na vhodnou velikost IL
Jsou to základy energetiky, které se učí na průmyslové škole elektro. Téma je "kompenzace zemních kapacitních proudů pomocí zhášecí tlumivky".
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.01.2020, 13:40 » |
|
Tlumivka je též potřebná pro správnou funkci hlídače isolačního stavu
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2020, 14:18 » |
|
Samozřejmě toto řešení lze použít pouze v případě, že máte trafo zapojené do Y. Ale co když ho máte zapojené do D? Tak tam dejte bauchův transformátor! A máte co studovat.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
|