Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?  (Přečteno 14846 krát)
Ivošek
« kdy: 07.01.2008, 16:33 »

Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?
Samozřejmě každá trubice vlastní startér.
Nebo to některá část zapojení nezvládne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2008, 16:38 »

Teoreticky by to šlo, ale sériové zapojení trubic je dost problematické i u dvou trubic, se třemi trubicemi by byl velký problém vůbec to nastartovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.01.2008, 20:08 »

To Hasala : proč by mělo být zapojení dvou trubic sériově problematické?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 08.01.2008, 07:25 »

Na zářivkové trubici je jakési napětí. Do série s tím je tlumivka, která omezuje proud a tím do určité míry určuje výkon zářivky. Aby to nebylo jednoduché, je napětí na zářivce fázově posunuté proti napětí na tlumivce.
Tím, že dáme dvě trubice do série, bude na nich dvojnásobné napětí, při tlumivce určené pro dvojnásobný výkon to snad nějak svítít bude, i když postupně jak budou zářivky stárnout budou problémy se startováním...
Když dáme do série 3 zářivky, obávám se, že by na nich mělo být v režimu, kdy svítí, větší napětí než 230V.
To asi nerozchodíte.. .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.01.2008, 09:54 »

Trochu teorie: zkusme zářivku 36W s klasickým tlumivkovým předřadníkem. Zářivkový obvod tvoří přívod L  - tlumivka - žhavení 1 na trubici - zapalovač -  žhavení 2 - svorka N. Po připojení napětí se uzavře obvod přes tlumivku a  žhavení přes doutnavku  doutnavku  zapalovače ,  která se rozsvítí. Tím se  nahřeje se bimatalový kontakt zapalovače   a ten  se sepne a po sepnutí uzavře výše obvod žhavení. Kontakt zapalovače je kontsruován tak, že se rozepne následně  a tím zanikající pole v tlumivce vyvolá naindukování vysokého napětí, které prorazí sloupec plynu v trubici a trubice zapálí. Tento proces se opakuje dokud zářivka se nerozsvítí trvale. Vlastní zářivka po zapájení potřebuje nižší  provozní napětí než 230V,  tím klesne úbytek napětí na vlastní trubici, tím v zapalovači nemůže svítit doutnavka a zářivka svítí pouze  v serii s tlumivkou( obvod žhavení je tím vyřazen). Tlumivka  induktivním odporem, daným zátěží trubice, vytváří  potřebný  úbytek na napětí. Proto u zářivek  ani nejde o tu zátěž, jak o to, aby k trubici 36W byl předřadník 36W a ne  např. 58W. Kdo pamatujete zářivky na starých tramvajích, tak tam ve funkci  předřadníku byly žárovky a na 600V ss už zářivky zapálily, nepotřebovaly startéry. Zase se musí přepínat polarita, to jsou ty paketové přepínače na pultu tramavají T3, ještě je to někde vidět, nový typy už mají střídače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Plojhar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.02.2008, 21:55 »

Pokud by proud trubicema odpovídal jmenovité hodnotě, ubližovat jim to nebude. Ale nelze tu uvažovat stylem "3*18 = 54, což je blízko 58",  zářivky je třeba "krmit" zdrojem proudu (= proud je málo závislý na napětí zátěže),  napětí si určují samy trubice.  V praxi na trubicích bývá 40..120V, což umožňuje při použití tlumivky jako sériové impedance ke 230VAC síti dosáhnou potřebného efektu "proudového zdroje"

Je třeba spočítat impedanci "58W" tlumivky a ze síťového a ze součtu napětí na zářivkách (jestli se nepletu, tak 18W jsou na 0,36A, takže 3*18/0,36=150V),  jestli proud bude aspoň okolo 0,36A. Další otázka je, jestli tato kombinace bude spolehlivě startovat a svítit (150V na výboji je už dost na 230V síť).
Možná nejlepší to bude zkusit - pokud to startuje a proud bude někde mezi 0,3,,0,4A, použít to jde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Muze mit stari tlumivek vliv na zivotnost vybojek nebo se jejich funkcnost s lety nemeni?
 Jakou mám prosím použít tlumivku a kondenzátor k 15W UVC trubici?
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových tlmivkách?
 Jaký je rozdíl mezi tlumivkou pro sodíkovou a tlumivkou pro rtuťovou výbojku?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak moc se zahřívá rtuťová výbojka a tlumivka?
 Mohu použít na halogenové spoty tlumivku od zářivky?
 Mohou být nově navrhovaná svídidla do učeben se standardní tlumivkou?
 Je mozne pouzit na 22W zarivku 30W tlumivku?
 K čemu je reaktor?
 Lze použít jakákoliv tlumivka k MH výbojkám?
 Jak zjistím, že je vadná tlumivka v zářivce?
 Lze použít statorové vinutí motoru jako tlumivku?
 Jak chránit tlumivku 22 kV, 200 kvar?
 DNA komponenty do svítidel
 Jak poznám vadnou zářivkovou tlumivku?
 Jak zapojit tlumivku Layrton ARC-P 09/23?
 Co znamená lambda na tlumivce pro zářivky?
 Je možné napojit na jednu tlumivku paralelně 2 sodíkové výbojky?
 Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Jak odzkouším tlumivku u zářivkového svítidla?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
 ČEPS má k dispozici další variabilní kompenzační tlumivku
 Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
 Kde jste získali praxi montáže hradících tlumivek?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!