Víťo, nedaří se mně vložit tu správnou tabulku, ale toto je od EATONU.
Ochrana proti přetížení kontaktů
Správně provedená ochrana kontaktů před nadproudy znamená,
že trvale procházející proud nepřekročí hodnotu jejich jmenovitého
proudu, na který jsou navrženy.
první sloupec je In kontaktů FI
druhý sloupec In pojistky pro domovní a podobné použití
třetí sloupec pro komerční použití
16 A 10 A gG/gL 16 A gG/gL
25 A 16 A gG/gL 25 A gG/gL
40 A 25 A gG/gL 40 A gG/gL
63 A 40 A gG/gL 63 A gG/gL
80 A 50 A gG/gL 80 A gG/gL
100 A 63 A gG/gL 80A gG/gL