Vilém Gracias
*
Offline Offline




« kdy: 22.08.2018, 08:02 »

KATALOG: Ochranné a pracovní pomůcky pro energetiku
    Pracovní a bezpečnostní pomůcky pro práci na zařízení s vysokým či velmi vysokým napětím jen tak v krámě na regálu nepotkáme. Pro někoho statický, nezajímavý sortiment se ovšem stále vyrábí a má své opakované odběratele. Co všechno tento výrobce z perníkového města ve svém portfóliu představuje? Koho to osloví? Budou to montéři domovních instalací nebo ti, co lezou po stožárech vn? Nebo že by nikoho z obou skupin?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
KATALOG: Ochranné a pracovní pomůcky pro energetiku
   
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.08.2018, 21:47 »

Montér domovních instalací logicky nebude hledat v katalogu pro linkaře a linkaři zase ví, že EP vyrábí ergonomicky sympatické výrobky.
Nejvíc bych asi vyzdvihl soupravu 152001, která nemá konkurenci.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.08.2018, 10:22 »

Já bych uvítal nějakou zkratovací soupravu, kde místo šroubovacích svorek, bude něco na způsob kleští. Protože se setkávám s tím, že na transformátore ch nejsou žádné "praporce",  kde by šlo zkratovačku jednoduše připevnit. Je tam pouze svorník na kterém je připojen vn kabel, nic víc. A ať se snažím jak se snažím, tak nějak kloudně tam dát tu zkratovačku aby držela, je skoro nadlidský úkol.
Pohybuji se po většinou u kioskových trafostanic, na zemi. A používám 15103515.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.08.2018, 11:15 »

Nj, to je typ od typu. Někde je zkratovač na odpínačí, někde se nechá zkratovat pod ním, nejzasší možnost je navěsit to na trafo, kde to opravdu nedrží a moc to nejde.
Ale zajišťování je PPN a žádné kleště na izolační tyči jsem neviděl, navíc při uvážení dynamických projevů zkratového proudu by mohly odletět, což by v případě stanice napojené ze vzduchu mohlo být při ozetě fatální.
Dobrý je, když někdo osadí kulový body.
A na ty má zase velice pěkný zkraty "jeden známý výrobce bleskojistek a bleskodrátů".
Cpát soupravu přímo na svorníky nebo oka může skončit průserem, protože novodobé svorníky, asi změnou materiálu, poněkud ztratily pružnost a mají tendenci praskat, když je někdo při montáži přetáhne a pak se za něj trochu vezme.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.08.2018, 11:43 »

To Hrubý: No jo, ale jak si zajistit třeba takovéto trafo? Jistě v rozvaděči je odpojeno a zajištěno. A teď nevím jestli musí, nebo to jen chci abych měl zkraty i na trafu a viděl je, když provádím třeba úklid TS.
A v podstatě skoro všechny trafa, které máme "na starosti" tak jsou provedené takto.


* trafo.jpg (651.5 KB, 1200x900 - prohlédnuto 523 krát.)
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.08.2018, 13:26 »

Když to trafo budete měnit, budou muset stačit zkraty na odpojovači.
Když se zajišťuje zděná, pověsí se zkraty za UO a při práci uvnitř taky nejsou vidět...
Pokud to děláte (nejspíš ano) na cizích stanicích a zákazníci jsou stálí, pak není nic proti ničemu si ty kulové body na ten kousek  svorníku natočit.
Souhlasím s tím, že je trochu lepší pocit mít zkraty na dohled, ale v kobkové stanici při úklidu spíše překáží a hrozí právě to urvání svorníku, když se povede za něj zachytit.  V principu je úplně stejné, jestli budou viset zkraty pod odpojovačem (pravda, na některý nejdou dát vůbec),  nebo na trafu, pouze v prvním případě nepřekáží a nehrozí stržení.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 26.08.2018, 17:19 »

Na odpojovačích (třeba SIEMENS) jsou zkratovače součástí vypínače (odpojovače)...Pokud jsou na krátkou vzdálennost ....MPBP.....a jsou uzamykatelné ve zkratované poloze!
Neměl by být z bezpečností problém.

Nejsem odborník na vn...(jen údržba) ...někde je psáno že musí být zkraty viditelné ?
Takže asi mechanické budou muset být.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.08.2018, 17:33 »

Citace
Uzemnění a zkratování elektrického zařízení vn, vvn, zvn.
(9) Zařízení je zkratováno a uzemněno ze všech možných stran napájení a minimálně
jedno uzemňovací nebo zkratovací zařízení je viditelné z pracoviště, nejlépe umístěné přímo na pracovišti, pokud to konstrukční provedení zařízení umožňuje.   
No a protože na tom trafu nejsou kulové body, není jej jak zkratovat a proto stačí mít U a Z ze všech možných stran napájení a dělat tak mezi zkraty.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.08.2018, 08:32 »

No a protože na tom trafu nejsou kulové body, není jej jak zkratovat a proto stačí mít U a Z ze všech možných stran napájení a dělat tak mezi zkraty.
A to znamena, ze traba kdyz jsou dve trafa a je mozne je pustit paralelne, tak si musim zajistit i nn stranu, aby to nejaky pitomec nepustil z druhe strany.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.08.2018, 13:20 »

V zásade:
Kiosková TS s vn odpínačom: Zaskratovanie vn strany odpínačom pomocou zemných nožov+ zámok+ skraty za ÚO na vzdušnom vedení, ak je . Všetky rozvádzače sú takto riešené a nakoniec kábelák sa ani nedá otvoriť kým vývod alebo prívod nie je zaskratovaný. nn strana alebo na zberniciach poistkových odpínačov alebo skratovacou súpravou zasunutou miesto poistiek do poistkových spodkov.

Kiosková TS s poistkovými spodkami vn a vn poistkami: Zaskratovanie skratovacou súpravou pripojenou na skratovacie body poistkových spodkov( prívod na spodky)+ skraty za ÚO na vzdušnom vedení, ak je. nn strana Dtto ako vyššie.

Stožiarová TS: vn strana na prívode k poistkovým spodkom pred kotevnými izolátormi alebo na vývode úsekového odpínača. Ak je viditeľný z miesta TS. nn strana Dtto ako u kiosku.

Vývody trafa ak ide o roziahlu sieť ,  poprípade ak je nn rozvádzač s ističmi priamo na praporce vývodov trafa nn strany.

cit:A to znamena, ze traba kdyz jsou dve trafa a je mozne je pustit paralelne, tak si musim zajistit i nn stranu, aby to nejaky pitomec nepustil z druhe strany.

Zaisťuje sa zariadenie na ktorom sa pracuje, vydáva sa B príkaz. Zaisťujú sa obidve strany na zariadení na ktorom sa pracuje tak ,aby to neobmedzovalo prácu na VTZ
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.08.2018, 16:21 »

A to znamena, ze traba kdyz jsou dve trafa a je mozne je pustit paralelne, tak si musim zajistit i nn stranu, aby to nejaky pitomec nepustil z druhe strany.
To nejsou jen případy dvou traf do sebe. To jsou i diesely, nebo chalupník s centrálkou připojenou samec samec a různé OZE které odpadnout, nebo se z nich může něco objevit. Navíc v případě, že budou ANA a ANB propojené, je nutné zajistit, aby nedošlo k zapnutí propoje buď vyjmutím multivertu, uzamčením deionu a bezp. tabulkou.
Podobně v případě, že bude vývod do vzdálené skříně, kde bude možné je pustit do sebe. Tam pokud lze, mohou se osadit i kabelový zkraty. U distribučních zařízení není problém, ale některé areály s vlastí stanicí či dvěma a dieselem, kde dělá údržbu důchodce, šikovný, ale na pokraji sil, protože mladýho nezaplatí, tam je to trochu strach.
Jinak vše shrnul kol. Konrád. 
Pouze k stožárovkám a zděným bych doplnil, že zkraty zvenčí se dávají před přípoje bleskojistek a u těch stanic s více vývody nn jsou u nových rozvaděčů kulové body u deionu a někdy i na šínách pro multiverty.
Dřív montérovi stačila jedna cedulka a dnes aby pročet stohy dokumentů a postupů a výsledek je stejný. Úsměv


* TS-ESČ.jpg (138.06 KB, 433x600 - prohlédnuto 491 krát.)
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Nemáte seznam ochranných pomůcek v trafostanici?
 Nemá někdo nějakou pomůcku pro určení vnějších vlivů?
 Chcete pomůcku k orientaci v dokumentech?
 Cenová pomůcka pro revizní techniky
 Jaké máte praktické zkušenosti s nářadím Cimco?
 Z jakého jakého musí být materiálu manipulační tyč v kobce vn?
 Používáte dielektrické rukavice?
 Inspecto.online nefunguje, ono to zaniklo nebo jen porucha, netušíte někdo?
 DIAMETRAL: Laboratorní nábytek VarioLab+
 Jste připraveni na zimu?
 Kdy je odvíječ kabelu, buben a vozík v jednom?
 Evernote - jde to i bez papíru
 Multifunkční teleskopická tyč pro práci pod napětím do 123kV.
 Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT
 Z kvalitních pracovních rukavic na K&V ELEKTRO si vybere každý
 Jakou montážní svítilnu byste doporučili do elektrodílny?
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 TIP na pracovní stůl ESD potažený melaninovou pryskyřicí
 Používají se u nás nástroje na tvarování jednovodičových kabelů velkých průřezů?
 Jaké průměry diamantové korunky pro otvory krabic používáte nejčastěji?
 Co z nářadí MILWAUKEE ne/doporučujete?
 Znáte pojistkové kleště do 35kV a používáte je?
 Opravdu před zahájením práce vždy vyhodnocujete možná rizika?
 Jakou praktickou zkušenost máte s QADDY v terénu vy?
 Kdo se přidá k využití vychytaného Obsidianu?
 Proč mít celou elektrikářskou agendu v tabletu?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
 Proč ve většině elektroprojektů v RD nejsou udávány zkratové poměry?
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
 Zkratovací souprava nn 1kV pro pojistkové vývody

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.