Fojtík Jaroslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 29.10.2006, 18:02 » |
|
Elektrikář mi chce připojit modrý drát na fázi a říkal, že ho na koncích přeznačí. Prý to norma připouští. Je to pravda? ??
Já bych nerad aby mě s tím nějaký revizák v budoucnu vyhodil.
|
|
|
|
|
|
|
Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2006, 07:15 » |
|
Ano je to možné pokiaľ je naviac a ostatné podmienky bolí splnene.
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 30.10.2006, 15:46 » |
|
.. ČSN IEC 60446 (330165) - Prednostné farebné označenie žíl. "pokiaľ sú splnené podmienky zapojenia ČSN 33 2000-4-41 a modrý vodič je naviac NIČ NEZAKAZUJE HO POUŽIŤ čiže preznačiť .
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #11 kdy: 30.10.2006, 16:36 » |
|
1) ČSN IEC 446 (33 0165) je nahrazena normou ČSN EN 60446 z prosince 2000! 2) Současně je stále platná ČSN 33 0165 z října 1992. 3) Zásady pro používání světlé modré barvy jsou uvedené v ČSN EN 60446 v čl. 3.2.2 Neutrální a střední vodič.Zde je mimo jiné uvedeno " Světle modrá nesmí být použita pro označení žádného jiného vodiče, který by bylo možno se středním vodičem zaměnit. Pokud se neutrální nebo střední vodič v systému nevyskytuje, může být vodič označený v celém systému světle modrou barvou použit také pro jiné účely, a výjimkou použití jako ochranný vodič"
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
Offline
RT E2A
|
|
« Odpověď #13 kdy: 30.10.2006, 18:56 » |
|
Ano jak uvedli kolegové Němec, Fasulis a Beláň, zeleno žlutý nikdy nepřeznačujeme ani nepužíváme k jinému účelu než je funkce ochranného vodiče. Světle modrý může být za určitých podmínek použit jako fázový brrr, o přeznačování ale nic norma neříká. Pokud bude světle modrý vodič použit ve funkci fázového vodiče, tak lehké omotání černou nebo hnědou izolačkou, lze brát jako jemná nápověda tomu, kdo to přijde opravovat po nás. Osobně se ale takovémuto používání světle modrého vodiče vyhýbám a rozhodně ho nelze obecně doporučit, spíš naopak. Na závěr si půjčím poslední větu z příspěvku pana Rešla: "... ty barvy tam nejsou pro srandu a pokud je v tomto ohledu norma nedokonalá tak at si ji strci za klobouk" To že to přímo neodporuje normě neznamená, že to nemohu udělat lépe, tedy přehledněji, tedy nebudu používat světle modrý k jinému účelu než je N.
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #15 kdy: 30.10.2006, 19:40 » |
|
TO: Sedlmajer Nejde o to, co pustím nebo ne, ale o to, co je nebo není v souladu s platnými předpisy. Nebudu zde hovořit o praxi, kdy elektrikáři používají do vypínačů kabely "B" = zl/žl vodič. Norma nehovoří o žádném přeznačení, ale o přímém použití světle modrého vodiče k jiným účelům, ale za určitých podmínek. Část instalace od krabice k vypínači nelze považovat za "celý systém", tak, jak je uvedeno v ČSN EN 60446 čl. 3.2.2.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 31.10.2006, 07:59 » |
|
To: Beláň Máte pravdu! Měním svůj názor na věc, norma hovoří jasně - zelono/žlutý a světle modrý vodič v síti TN-S, jsou tabu! P.S. Není ostudou poučit se (nebo být poučen) a změnit názor, ale ostudou je nepřiznat chybu a zůstat blbej furt !
|
|
|
|