						| Zdeněk Hruška Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | «  kdy: 08.10.2006, 19:30 » |  | 
 
 Tak nějak mě napadlo jak by Temelín ustál náhlé odpojení od sítě při plném výkonu.Jelikož nejsem na takové úrovni abych domyslel do detailů případné děje v elektrárně,rád bychpožádal každého ,kdo o tom něco ví,aby mi trochu napověděl.PS:doufám,že mi někdo neřekne,že vybuchne ??
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Fuksa Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 08.10.2006, 20:16 » |  | 
 
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Zdeněk Hruška Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 08.10.2006, 21:05 » |  | 
 
 Asi jsem se nevyjádřil zcela jasně:Odpojením mám na mysli např.:přerušení vedení vlivem vichřice-prostě něco nepředvídatael ného.A spíše mě zajímá jak by to "odlehčení" unesl generátor,popřípadně kam s odpadním teplem?
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Klívar Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 09.10.2006, 00:38 » |  | 
 
 při náhlém odpojení generátoru od sítě při plném výkonu dojde k překročení otáček. Působením nadotáčkové ochrany dojde k uzavření přívodu páry do turbíny. Reaktor je odstaven pádem regulačních kazet do aktivní zóny reaktoru (působením gravitace),  přebytečné teplo z parogenerátorů je odvedeno do technologickéh o kondenzátoru, kde je za pomocí havarijních dochlazovacích čerpadel dochlazeno. Celý děj je zabezpečen ochranami rychlého samočinného odstavení. Více se dozvíte, jak už bylo napsáno výše, v informačním centru JE Temelín nebo Dukovany |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Klívar Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 09.10.2006, 00:59 » |  | 
 
 Ještě pro doplnění: výše uvedené platí pro odstavení při zkratu na vyvedení výkonu z elektrárny, jinak při odpojení bloku v rozvodně dojde k regulaci výkonu na vlastní spotřebu. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Ryšavý 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 09.10.2006, 15:16 » |  | 
 
 Pokud mne paměť neklame a došlo by k náhlému odpojení JETE nebo JEDU došlo by k automatickému přechodu na ostrovní provoz, na velíně by byl chvíli "hukot" ale nic mimořádného. Přechody na ostrovní provoz jsou součástí výcviku operátorů, a jedná se sice o ne běžný provozní stav, ale o projektovou událost která by měla proběhnout rutině.
 |  
						| 
 Smysl pro humor - znak ducha bystrého.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Petr Škach Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 09.10.2006, 18:23 » |  | 
 
 Jak už tady bylo uvedeno, došlo by ke standardnímu přejetí na vlastní spotřebu. Je to situace, která se na elektrárnách běžně zkouší. V tom Černobylu dělali poněkud drastičtější pokusy.Ostrovní provoz znamená, že se část sítě oddělí od okolí a elektrárna potom napájí jen určitou oblast.
 |  
						|  |  |  | 
	|  |