Už jsem tam dlouho nebyl, ale stálo by za to u něj udělat nějaký mikrosraz! Tedy pokud bude mít Zdeněk posekanou trávu :-)
Tráva je letos posekaná, protože mi sousedi opravili traktor.
Navíc na "viditelných" plochách seká trávu robotická sekačka.
Dveře bych otevřel po dohodě cca v lednu, protože tu bude co ukázat co pořádně zažhavit.
A co distributoři, flikr, harmonické, jalovina, atd, atd,....?
Velmi záleží na typu měniče.
Do cca 250kW jsou to napěťové typy, ty se nijak vlastnostmi neliší od klasických FM na motory. Napájení je nn, fyzikálně je účiník cca 0.9 takže klid...
Vyšší výkony - kolem 1-2MW jsou na tyristorech a tam jedeme většinou přímo vlastním trafem z vn, protože je třeba vyšší napětí. (500,750,1000V)
Jalovina je problém, protože je proměnná v závislosti na nastaveném výkonu - čím nižší tím hůř. Cca 0.6 do 0.9 při plném výkonu. Hrazená kompenzace to v pohodě řeší.
Další problém jsou cca 150us pulsy do "nuly" sinusovky během komutace usměrňovače. To - pokud nejedeme "na vlastní", pískají UPSky, blikají světla ... Ošetřujeme si to smluvně, technicky se to řeší sériovými odlaďovači 5,7 a 11 harmonické - pakárna...
Flikry spíše vadí nám, než že bychom je způsobovali.