Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Je u vidlice spotřebiče spojena fáze s ochranným kolíkem v pořádku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je u vidlice spotřebiče spojena fáze s ochranným kolíkem v pořádku?  (Přečteno 20071 krát)
Štěpán Kutěj
« kdy: 21.12.2013, 12:48 »

Je chyba ve spotřebiči, nebo to tak má být?
Spotřebič funguje normálně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.12.2013, 14:17 »

??
To je nějaký apríl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 21.12.2013, 15:38 »

Pokud funguje a nekope, a ještě živý píšete otázku, tak je to OK!!

 Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Palec vzhůru Palec vzhůru Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.12.2013, 16:22 »



Pokud to tak opravdu je zapojené a uživatel nic necítí pak:

  • je fáze v zásuvce vpravo
  • spotřebič má dvojitou izolaci
  • vznáší se se spotřebičem ve vzduchu
  • spletl se a rozebral přívod jného spotřebiče

To je alespoň má zkušenost. Byť sebelíp izolován stejně jsem po dotyku živé části pod napětím něco cítil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.12.2013, 16:28 »

Pokud jste viděl propoj ve vidlici, je to známka toho, že je tam nikoli neoddělitelně spojená se šňůrou, ale obyčejná. Tedy buď byla měněna, nebo je to na zbastleném spotřebiči. Pak vyzpovídat autora, co tím chtěl říci.
Pokud jste něco takového jen naměřil, připadá v úvahu nějaký filtr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.12.2013, 17:21 »

...
  • je fáze v zásuvce vpravo
....
I v takovém případě by tam musela být ještě jedna chyba...

Asi by to chtělo upřesnit co tazatel zkoumal a co přesněji při tom zjistil...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.12.2013, 08:16 »

Pokud zařízení doopravdy funguje, tak je chyba jak ve vidlici, tak v zásuvce, čili se v tom hrabal někdo, kdo neměl.

P.S. Nebo je to silvestrovská či aprílová taškařice s (velkým) předstihem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jaromír Klaban
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 22.12.2013, 17:45 »

Hm, pan Kutěj položil otázku a už se nějak neozývá. Nebyla jeho poslední ? Doufejme jen, že ho ten spotřebič už nespotřeboval. ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sledujte Foxtrot také na www.tecomat.cz
Štěpek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.12.2013, 22:08 »


omlouvám se za moji absenci.  Apríl to není Smích hodím sem fotku multimetru, protože se v tom prd vyznám. Když přiložím konce na vidlice přípojky tak problikne nějaký udaj a vrátí se to na 1. Jde o 2 čerpadla které mají tuto "chybu". Na to že je něco špatně mě upozornil taťka a zakázal mi tyto spotřebiče používat. Když sem potom chodil po domu a timto způsobem měřil ruzné spotřebiče, našel sem ještě rádio, elektrický klavír a starou nabiječku na mobil se stejným problémem.

Je nějaký další způsob jak dokázat jestli to je závada ?


* P1110237.JPG (675.7 KB, 920x1632 - prohlédnuto 786 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 22.12.2013, 22:26 »

V podstatě máte několik možností:
- ustřihnout přívod do domu, nakoupit svíčky, petrolej,...
- pro jistotu pozvat RT, aby provedl základní kontrolu rozvodů a spotřebičů...
- risknout to, pokud to funguje, používat to a přestat vymýšlet problémy tam, kde snad žádné nejsou...

Ten multimetr, co je na fotce, dokáže někdy naměřit naprosté podivnosti a naopak, na AC rozsahu neměří indukované napětí, pokud to není "spojeno",  ale je to jen přes kapacitu!!
V žádném případě není možné tyto levné jednoduché "hračky" doporučit k měření na silové elektroinstala ci!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 22.12.2013, 22:52 »

...Apríl to není Smích hodím sem fotku multimetru, protože se v tom prd vyznám...
Měřit izolační stav spotřebiče pomocí diodového testu je věru neobvyklé  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.12.2013, 23:15 »

Tazatel jestli jsem se díval dobře měří vnitřní odpor spotřebiče, takže "nějaké" údaje se na displeji vždy objeví.  Úsměv Úsměv 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 23.12.2013, 01:18 »

Tak to jste se díval špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 23.12.2013, 09:19 »

Tazatel jestli jsem se díval dobře měří vnitřní odpor spotřebiče, takže "nějaké" údaje se na displeji vždy objeví.  Úsměv Úsměv 
Tohle je tak trochu složitější:
- vnitřní odpor je výraz, který se používá pro jistý parametr, který se ale asi těžko změří tak, jak je zobrazeno na fotce a ani si to neumím představit zobrazeným přístrojem...
- nějaké údaje se na displeji vždy objevit nemusí např. u LED žárovky a spousty podobných spotřebičů bych čekal, že to bude ukazovat "mimo rozsah" (přerušeno, nepřipojeno, odpor je větší, než rozsah přístroje)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 23.12.2013, 09:46 »

Stepane !
Napis si do vyhledavace - mereni odporu multimetrem.
Na Youtube najdes spoustu nazornych navodu ktere ti ten tvuj problem pomohou vyresit.

O tom, ze to potrebujes, svedci tvoje nastaveni multimetru na fotce, jak ti uz sdelil p. Fuk.

PS -
Omlouvam se za diakritiku - pisu z ciziny.

Preji vsem krasne Vanoce.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.12.2013, 12:30 »

Tak to jste se díval špatně.
Nechci se přít, ale hroty multimetru má přiloženy na kolíky L a N, multimetr přepnut na test diod, takže že pokud v přístroji není vypnut vypínač ukazuje multimetr odpor toho kteerého spotřebiče. a protože to může být mimo nastavený rozsah, objeví se na přístroji občas ta tazatelem zmiňovaná 1. Takže mluvit o izolačním odporu zde nelze.
Každopádně to nejde v tuto chvíli nazývat nebezpečným stavem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 23.12.2013, 12:54 »

...ukazuje multimetr odpor toho kteerého spotřebiče...
Já asi neumím číslice, mohl byste mi napsat slovy, jaký že odpor (v jednotkách SI, případně CGSE) ten multimetr na fotce právě ukazuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 23.12.2013, 13:11 »

Já asi neumím číslice, mohl byste mi napsat slovy, jaký že odpor (v jednotkách SI, případně CGSE) ten multimetr na fotce právě ukazuje?
V žádném případě jsem se vás nechtěl dotknout. Spíše jsem to myslel jako upozornění pro tazatele, že takto nic nezměří, zejména nebezpečný stav spotřebiče. Pokud cítí nějaký problém spíše by měl pozvat elektrikáře a nechat si proměřit instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100