Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Myslel jsem, že se sdružené napětí mezi fázemi vypočítá jako napětí na fázi * odmocnina 3



* screenshot.jpg (134 KB, 1121x492 - prohlédnuto 966 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 30.09.2012, 00:24 »

Je to nesmysl, jednofázová síť z podstaty definice sdruženého napětí žádné mít nemůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.09.2012, 07:57 »

Myslel jsem, že se sdružené napětí mezi fázemi vypočítá jako napětí na fázi * odmocnina 3

3 fázy -> odmocnina z 3
1 fáza -> odmocnina z 1  Mrknutí

V skutočnosti napätie medzi fázami závisí od fázového posuvu a je v intervale od nuly (dve zhodné sínusovky, posun 0) do dvojnásobku napätia (dve opačné sínusovky, posun 180°).

Odmocnina z 3 je koeficient pre posun 120°,  čo je prípad troch fáz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.09.2012, 08:18 »

2x120=240
Jená se asi o trafo na sekundáru 2x 120V, střed je uzemněn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2012, 09:57 »

Místo lomítka si představte slovo 'nebo'. Je to chyba zápisu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Klimes
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.09.2012, 13:55 »

Děkuji za odpovědi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 30.09.2012, 15:54 »

2x120=240
Jená se asi o trafo na sekundáru 2x 120V, střed je uzemněn.

Je to potom stále jednofázová síť?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 30.09.2012, 16:24 »

U třífázové soustavy máme na sekundáru 3 samostatná vinutí, navzájem spojené pouze v nulovém bodě. Můžeme mluvit o třífázové soustavě. To co jsem uvedl je stále jedno vinutí s odbočkami na jednom sekundáru trafa. Jak to pak nazveme už je věcí názvosloví. Záležet může taky na tom, kolika fázemi je napájen primár. Je to dotaz spíše na normotvůrce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.09.2012, 16:46 »

No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 01.10.2012, 09:57 »

No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.
Přesně tak. Pokud by to byla opravdu jednofázová síť tak "jaká napětí" by se tam sčítala (sdružovala)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 01.10.2012, 10:06 »

Přesně tak. Pokud by to byla opravdu jednofázová síť tak "jaká napětí" by se tam sčítala (sdružovala)?

Čistě teoreticky neexistuje jednofázová síť. I ta co máme v zásuvce má fáze dvě: L (0°) a N (L+180°).

Ach jo, to jsou úvahy při pondělku ....  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.10.2012, 10:09 »

No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.

No to mi přijde jako poněkud nesmyslné tvrzení. Posuv π rad je totiž vlastně jen změna polarity (komplexní -1 se rovná reálné -1). Prakticky žádnou výhodu vícefázových soustav to nemá, vlastnosti stejné jako síť jednofázová. Takže bych to jako "dvoufázovou" síť neoznačil. Pouze jako souměrnou jednofázovou.

Typická dvoufázová síť má posuv π/2, obvykle čtyři vodiče (fázové) a výhody vícefázových soustav má (točivé pole, konstatní výkon do lineární souměrné zátěže, ...) a je možné ji s malou chybou transformovat na souměrnou trojfázovou soustavu (nebo naopak).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 01.10.2012, 10:51 »

Záleží na úhlu pohledu. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2

* Síť.doc (42 KB - staženo 317 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.