Pokud vím, tak ovládání zvonku 230V at již přímo, či přes primár trafa je v případě umístění tlačítka na veřejně přístupném místě dokonce zakázané a i kdyby nebylo, tak je to řešení "elektrovocasov ité" s kterým soudný odborník souhlasit nemůže.
Bez ohledu na normy, může soud případný úraz 230V zvonkovým tlačítkem posuzovat coby nástražné zařízení, tak se raději držme "klasiky".
Nevím, ať hledám , jak hledám, nikde jsem to nenašel, ale to není podstané. Občas se s tím setkávám, naposledy asi před rokem a něco u vestavby dvou bytů do podkroví starého činžáčku. Vymyslela to "dvojmužná" (dědeček + vnuk) elektroinstala
ční firma. Dědeček zvládal instalace tak na úrovni ČSN 34 10 10, vnuk měl sice jakési ponětí i o proudovém chrániči, ovšem celá instalace vypadala, jak od kolegů ze zemí bývalého SSSR. Projekt nikde, mnoho nedostatků a bylo docela hlučno v okamžiku, když se dozvěděli, co musí všechno udělat a předělat, než dostanou zaplaceno. Jednou z věcí bylo předělat i zvonky ovládané 230V. Ve zbytku domu (6 bytů) bylo ovládání samozřejmě na úrovni mn, tak mi to připadlo obvzlášť nebezpečné, přestože se jednalo o tlačítka na chodbě, protože venkovní tablo nebylo použito vůbec.