Jan Kohout
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 26.11.2010, 16:25 » |
|
Jsou-li přívody z jednotlivých FV panelů slaněným vodičem černé barvy a to kladný i záporný pól, v rozvodné krabici jsou vodiče přivedeny na pojistková pouzdra s jasným označením (+) a (-), vývody z pojistkových pouzder na označenou kladnou a zápornou šínu. Je nutné jednotlivé vodiče přeznačit na tmavě červenou a modrou? Nebo je to pouze doporučené.
Původní pokus o tázací větu: Značení DC vodičů - nutné nebo doporučené barevné značení?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 28.11.2010, 16:13 » |
|
Barevné značení vodičů je doporučené a lze jej nahradit písemným nebo číselným. Samozřejmě se předpokládá, že k tomu bude k dispozici kvalitní dokumentace, aby se v tom někdo vyznal. Co se týče barev, je váš rozvaděč v pořádku (ne každý kupuje SOLAR kabely v barevném provedení).
Mimochodem, jakou barvou byste označil vodič, který propojuje plus pól jednoho panelu s mínus pólem druhého panelu?
Jediná vyjímka je barva zeleno/žlutá, je vyhrazená pouze pro ochranný vodič.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 28.11.2010, 16:22 » |
|
Barevné značení vodičů je doporučené a lze jej nahradit písemným nebo číselným. Samozřejmě se předpokládá, že k tomu bude k dispozici kvalitní dokumentace, aby se v tom někdo vyznal. Co se týče barev, je váš rozvaděč v pořádku (ne každý kupuje SOLAR kabely v barevném provedení).
Mimochodem, jakou barvou byste označil vodič, který propojuje plus pól jednoho panelu s mínus pólem druhého panelu?
Jediná vyjímka je barva zeleno/žlutá, je vyhrazená pouze pro ochranný vodič.
doporučené??? červenomodrá souhlas
|
|
|
|
|
Jan Kohout
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 28.11.2010, 20:17 » |
|
No přiznávám, že jsem si chtěl ověřit, že nejsem takový trouba - já jsem totiž napsal vyhovující revizi na takto provedenou instalaci, ale při kolaudaci se nechal slyšet přítomný inspektor oblastního inspektorátu BP, že jestliže tohle ještě někdy "pustím", tak se postará abych přišel o osvědčení.... Tak já nevím, jak se k tomu postavit... Nad označením kabelů u jednotlivých panelů jsem se také pozastavil.... . A zeleno/žlutá je samozřejmostí. Díky, neděle je hned veselejší 
|
|
|
|
|
|
|
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 29.11.2010, 19:55 » |
|
No přiznávám, že jsem si chtěl ověřit, že nejsem takový trouba - já jsem totiž napsal vyhovující revizi na takto provedenou instalaci, ale při kolaudaci se nechal slyšet přítomný inspektor oblastního inspektorátu BP, že jestliže tohle ještě někdy "pustím", tak se postará abych přišel o osvědčení.... Tak já nevím, jak se k tomu postavit... Nad označením kabelů u jednotlivých panelů jsem se také pozastavil.... . A zeleno/žlutá je samozřejmostí. Díky, neděle je hned veselejší  Nebyl to náhodo inšpektor ze IV. Vacátko  inkognito ? Poly jsou členěny komektory +/- . Není co vytknout. Jinak Kolegy Švejkovský to už napsal.
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 30.11.2010, 00:36 » |
|
TO Kohout : Odpovídají použité kabely projektu? Jestliže ano, tak by měl pan inspektor tahat za uši projektanta. Jestliže ne a vy jste to v RZ neuvedl, tak je masírování vašich uší asi namístě.  Ale jen trochu neboť jak zde již správně uvedli ostatní - barevné nebo číslico/písmenné označení vodičů je pouze doporučené. Závaznost ČSN IEC 446:1992 skončila k 1.1.2001. 
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|