Stavím zahradní chatku a chci do ní přivést elektřinu.... Bude chránič správně fungovat když je v chalupě staré vedení L1, L2, L3, PEN a tudíž z přívodního kabelu spojím PE a N? V chatce samozřejmě bude již vše vedeno odděleně..
Vy stavíte zahradní chatu ale už tam máte staré vedení? Co chcete spojovat jako na PE a N a proč? Pokud máte v chalupě staré rozvody v soustavě TN-C chránič v rozvaděči vám bude padat.
A centrální proudový chránič je v rozporu dle ČSN 33 2000-3 a tedy, že porucha jedné části instalace nemá způsobit vypnutí druhé části, že závada v jednom obvodu má způsobit odpojení jen vadné části,...