Autor Téma: Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?  (Přečteno 27521 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 03.02.2022, 18:35 »

V našej 5-51ke je napr. dovolené v jednom priestore súčasne definovať dve, alebo i viaceré kategórie určitého VV..napr. bližšie špecifikované rozdelenie do zón..

Dovolím si tvrdit, že není žádná "vaše" 5-51, protože ta je EN, takže musí být stejná, jako ta "naše". Až na národní doplňky samozřejmě.  Mrknutí
Takže i "u nás" se mohou vyskytovat vlivy v jednom prostoru různě. Např. :
Citace
   - do 50 cm nad podlahou :
           AA5 - teplota okolí od +5°C do +40°C
           AB5 - teplota okolí od +5°C do +40°C, relativní vlhkost 5-85%
           AD4 – výskyt vody – stříkající voda
           AE3 - cizí tělesa – velmi malé předměty
   - nad 50 cm nad podlahou :
           AA5 - teplota okolí od +5°C do +40°C
           AB5 - teplota okolí od +5°C do +40°C, relativní vlhkost 5-85%
           AD2 – výskyt vody – volně padající kapky
           AE2 - cizí tělesa – malé předměty 

Sice je tam opět ten nesmysl o souběhu AA + AB + AD, ale sáhl jsem po nejbližším příkladu..  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 03.02.2022, 18:37 »

Mě na takovýchto protokolech vadí ta naprostá formálnost provedení. Zkrátka musí být protokol v dokumentaci a to je ten hlavní účel jeho vytvoření.

Například umývárna nádobí:
Pokud:
specifikuji vliv AB, nespecifikuji již AA, ... atd. 

Přesně tak ! Tento nesmysl se najde v 9 z 10 protokolů...  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 03.02.2022, 19:19 »

Vnější vliv AA vystihuje zejména tepelné příspěvky "od cizího zdroje v okolí". Typicky okolo varného kotle, pečící trouby, apod... Prostory nad sporáky, atd...
V těchto "horkých" provozech to smysl může mít.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 03.02.2022, 20:42 »

Ale teplota okolí, konkrétně u AA5 a AB5, je naprosto stejná.  podivej
A AB5 je navíc ta vlhkost, což ve velkokuchyních dává smysl.
Takže souběh AA5 + AB5 je prostě nesmysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 03.02.2022, 21:49 »

Dovolím si tvrdit, že není žádná "vaše" 5-51, protože ta je EN, takže musí být stejná, jako ta "naše". Až na národní doplňky samozřejmě.  Mrknutí
Jjjj, jasné,..sme spolu v CENELEC...
Keď zdôrazňujem že „naša“,  myslím práve na tie národné poznámky či doplnky..napr. možno i dosť odlišné tabuľky NZA.1, ktoré dopĺňajú ZA.1..

Takže souběh AA5 + AB5 je prostě nesmysl.
Pekne to vidno v N4..


* VV.jpg (61.39 KB, 1051x171 - prohlédnuto 156 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 04.02.2022, 07:51 »

Vlivy AA jsou třídy teploty, když vlhkost nemá vliv.
Vlivy AB jsou atmosférické podmínky v okolí.

Např. nad prostory nebo okolo sporáků nebo kotlů může být teplota dost vysoká, třeba +60°C. Vlhkost zde nemusí být důležitá, protože zde např.nebude umístěn žádný přístroj.
Norma říká:  AA6 - rozvaděče musí být chráněny proti sálavému teplu.
Jak to popíše VV AB? Ten řeší zejména vlhkost..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 04.02.2022, 09:59 »

Např. nad prostory nebo okolo sporáků nebo kotlů může být teplota dost vysoká, třeba +60°C. Vlhkost zde nemusí být důležitá, protože zde např.nebude umístěn žádný přístroj.

To jsou přesně ty situace, kdy pro návrh instalace nestačí pouhý výčet nějakých kódů pro celý prostor.

Do jaké vzdálenosti od kotle se bude projevovat vliv zvýšené teploty?
Jak často bude kotel v provozu?
Jaké podmínky budou když kotel bude odstaven?

Tyto všechny údaje by měly být uvedeny protokolu, jinak nám to v podstatě nedává žádnou informaci.

Protokol je určen primárně k návrhu instalace. Že v daném místě není přístroj, může být právě proto, že tam je vliv vlhkosti, ne naopak.

Uznávám tedy, že vy výše uvedeném specifickém případě může mít souběh vlivů AA a AB určitý význam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 04.02.2022, 10:07 »

Ano, máte pravdu. Pokud je někde vlhkost, může tam být např. umístěna i zásuvka, vypínač, apod.. s potřebným krytím.
V prostoru s teplotou např.+60°C umístit kabely nebo zásuvku, spínač, apod...je asi nesmysl.
Je to dle mého soudu aktuální zejména v horkých prostorech. / myšlena okolní teplota od zde již instalovaných zdrojů /
Tady by měl svoje písnout zejména projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.