Autor Téma: Jistí se podrozvaděč?  (Přečteno 15013 krát)
Jan Močarník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.06.2009, 13:19 »

Jistí se podrozvaděč?

V našem konkrétním případě bylo hodně okruhů napojených na jeden jistič v hlavní rozvodnici 16A.
Vedení to nevydrželo a vyhořelo.
Udělali jse podrozvaděč, cca 20m od rozvodnice.
V tomto podrozvaděči máme rozdělené okruhy (zásuvky, světla, pračka).

Kam připojit tento podrozvaděč, na jistič v hlavní rozvodnici, nebo přímo na fázi?



#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.06.2009, 09:03 »

Pevně doufám, že nově natažený kabel je dostatečně dimenzován na zátěž, která bude připojena na podružný rozvaděč.

Odpověď:
Samozřejme na jistič. I ten kus vedení musí být cráněn, jinak hrozí riziko opětovné rekonstrukce (v lepším případě) nebo nedobrovolné demolice objektu (v tom horším).

Krom větší bezpečnosti vám umožní jištění přívodu do podružného rozvaděče jednodušší opravy poruch za jističem (nový kabel, podružný rozvaděč, ...) a v případě poruchy na této časti instalace nebude tmou postižen zbytek objektu jako by tomu bylo při přímém napojení na "fáze" hlavního rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 14.06.2009, 09:06 »

Nejistí se podrozvaděč jak píšete /nevím co to je?/ ale vedení k němu /kabel/....podle uložení a typu kabelu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #3 kdy: 14.06.2009, 11:43 »

Přívod od "podrozvaděče"připojte tak, aby byla dodržena selektivita jištění a aby kabel který tento rozvaděč napájí, měl předřazen jistič odpovídajících parametrů pro dimenzi daného kabelu.
 
Tzn. průřezu vodiče 2,5 mm2 musí být předřazen jistič max.16A
       
       průřezu vodiče 4 mm2 musí být předřazen jistič max 25A

       průřezu vodiče 6 mm2 musí být předřazen jistič max 35A

       průřezu vodiče 10 mm2 musí být předřazen jistič max 50A


   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Novy
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.06.2009, 12:08 »

Odbočka nad 3 metry se musí jistit...pokud chcete najdu to i v normě.Takže jistit ano.Termín podrozvaděč je fakt pěkné označení..))))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 14.06.2009, 14:15 »

Pán chtěl napsat podružný rozvaděč.

Nad 3 m odbočka se jistí vždy. Jistič by měl odpovídat reálnému odběru podružného rozvaděče. Na tuto hodnotu se dimenzuje kabel.
Dál by měla být splněna selektivita jištění. Aby v případě zkratu nebo přetížení nevypadl hlavní jistič v nadřazeném rozvaděči. Ve vašem případě toto půjde splnit těžko. Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.06.2009, 16:37 »

Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?
A co třeba 20A?  Mrknutí
Ale pokud bude kabel do podružného rozvaděče dimenzován na hlavnímu jištění, stačil by pouze vypínač na DIN lištu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 14.06.2009, 18:35 »

Zdravím, chci se zeptat, jestli se jistí podrozvaděč.

TO: Močárník

Každé kabelové vedení se jistí proti přetížení a zkratu. podivej

Pokud je přívod do rozváděče stejného průřezu jako je vývod do podružného rozváděče, není nutné provádět samostatné jištění a kabel je možné zapojit před nebo za hlavní vypínač tohoto rozváděče.

Jestliže je vývod k podružnému rozváděči kabelem menšího průřezu, bude pravděpodobně nutné vývod jistit a v podružném rozváděči kabel ukončit na hlavním vypínači podružného rozváděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
IM
« Odpověď #8 kdy: 14.06.2009, 22:08 »

Podle otázky a popsaných příznaků vám doporučuji problém neřešit diskuzí, ale s kvalifikovaným odborníkem na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MichalBrabec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.06.2009, 04:56 »

Odbočka nad 3 metry se musí jistit...pokud chcete najdu to i v normě.Takže jistit ano.Termín podrozvaděč je fakt pěkné označení..))))
Co se mysli odbočkou? a proč zrovna 3 metry?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 15.06.2009, 07:11 »

Co se mysli odbočkou? a proč zrovna 3 metry?

TO: Brabec

Toto je úleva pouze pro odbočky do 3 m od hlavního domovního vedení [HDV] k elektroměrům, a je tam ještě jedna podmínka, že pojistky v hlavní domovní skříní [HDS] musí vyhovovat jištění odbočky proti zkratu, a dále také že jistič před elektroměrem musí jistit odbočku proti přetížení.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.06.2009, 08:27 »

Pán chtěl napsat podružný rozvaděč.

Nad 3 m odbočka se jistí vždy. Jistič by měl odpovídat reálnému odběru podružného rozvaděče. Na tuto hodnotu se dimenzuje kabel.
Dál by měla být splněna selektivita jištění. Aby v případě zkratu nebo přetížení nevypadl hlavní jistič v nadřazeném rozvaděči. Ve vašem případě toto půjde splnit těžko. Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?

Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #12 kdy: 15.06.2009, 09:06 »

Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.
Špatné je na tom to, že se to tak prostě nedělá.
Jak se to má správně provést napsal víc než vyčerpávajícím způsobem (na to, že radí buďto naprostému laikovi, nebo někomu, kdo nedával v učení pozor) pan kolega Štefan Beláň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 15.06.2009, 09:22 »

Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.
Říká se tomu špatná selektivita jištění. Při poruše by měl vybavit pouze nejbližší předřazený jistič. Aby se vám nestalo, že zkrat na žehličce vyrazí celý dům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5