Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jan Močarník 13.06.2009, 13:19



Název: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: Jan Močarník 13.06.2009, 13:19
Jistí se podrozvaděč?

V našem konkrétním případě bylo hodně okruhů napojených na jeden jistič v hlavní rozvodnici 16A.
Vedení to nevydrželo a vyhořelo.
Udělali jse podrozvaděč, cca 20m od rozvodnice.
V tomto podrozvaděči máme rozdělené okruhy (zásuvky, světla, pračka).

Kam připojit tento podrozvaděč, na jistič v hlavní rozvodnici, nebo přímo na fázi?



#uft#


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: Valter Mayer 14.06.2009, 09:03
Pevně doufám, že nově natažený kabel je dostatečně dimenzován na zátěž, která bude připojena na podružný rozvaděč.

Odpověď:
Samozřejme na jistič. I ten kus vedení musí být cráněn, jinak hrozí riziko opětovné rekonstrukce (v lepším případě) nebo nedobrovolné demolice objektu (v tom horším).

Krom větší bezpečnosti vám umožní jištění přívodu do podružného rozvaděče jednodušší opravy poruch za jističem (nový kabel, podružný rozvaděč, ...) a v případě poruchy na této časti instalace nebude tmou postižen zbytek objektu jako by tomu bylo při přímém napojení na "fáze" hlavního rozvaděče.


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: František Šohajda 14.06.2009, 09:06
Nejistí se podrozvaděč jak píšete /nevím co to je?/ ale vedení k němu /kabel/....podle uložení a typu kabelu...


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: Kamil Táborský 14.06.2009, 11:43
Přívod od "podrozvaděče"připojte tak, aby byla dodržena selektivita jištění a aby kabel který tento rozvaděč napájí, měl předřazen jistič odpovídajících parametrů pro dimenzi daného kabelu.
 
Tzn. průřezu vodiče 2,5 mm2 musí být předřazen jistič max.16A
       
       průřezu vodiče 4 mm2 musí být předřazen jistič max 25A

       průřezu vodiče 6 mm2 musí být předřazen jistič max 35A

       průřezu vodiče 10 mm2 musí být předřazen jistič max 50A


   


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: Patrik Novy 14.06.2009, 12:08
Odbočka nad 3 metry se musí jistit...pokud chcete najdu to i v normě.Takže jistit ano.Termín podrozvaděč je fakt pěkné označení..))))


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.06.2009, 14:15
Pán chtěl napsat podružný rozvaděč.

Nad 3 m odbočka se jistí vždy. Jistič by měl odpovídat reálnému odběru podružného rozvaděče. Na tuto hodnotu se dimenzuje kabel.
Dál by měla být splněna selektivita jištění. Aby v případě zkratu nebo přetížení nevypadl hlavní jistič v nadřazeném rozvaděči. Ve vašem případě toto půjde splnit těžko. Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: Radek Kroutil 14.06.2009, 16:37
Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?
A co třeba 20A?  ;)
Ale pokud bude kabel do podružného rozvaděče dimenzován na hlavnímu jištění, stačil by pouze vypínač na DIN lištu


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.06.2009, 18:35
Zdravím, chci se zeptat, jestli se jistí podrozvaděč.

TO: Močárník

Každé kabelové vedení se jistí proti přetížení a zkratu. (norm)

Pokud je přívod do rozváděče stejného průřezu jako je vývod do podružného rozváděče, není nutné provádět samostatné jištění a kabel je možné zapojit před nebo za hlavní vypínač tohoto rozváděče.

Jestliže je vývod k podružnému rozváděči kabelem menšího průřezu, bude pravděpodobně nutné vývod jistit a v podružném rozváděči kabel ukončit na hlavním vypínači podružného rozváděče.


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: IM 14.06.2009, 22:08
Podle otázky a popsaných příznaků vám doporučuji problém neřešit diskuzí, ale s kvalifikovaným odborníkem na místě.


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: MichalBrabec 15.06.2009, 04:56
Odbočka nad 3 metry se musí jistit...pokud chcete najdu to i v normě.Takže jistit ano.Termín podrozvaděč je fakt pěkné označení..))))
Co se mysli odbočkou? a proč zrovna 3 metry?


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.06.2009, 07:11
Co se mysli odbočkou? a proč zrovna 3 metry?

TO: Brabec

Toto je úleva pouze pro odbočky do 3 m od hlavního domovního vedení [HDV] k elektroměrům, a je tam ještě jedna podmínka, že pojistky v hlavní domovní skříní [HDS] musí vyhovovat jištění odbočky proti zkratu, a dále také že jistič před elektroměrem musí jistit odbočku proti přetížení.  (norm)


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: Hugo K. 15.06.2009, 08:27
Pán chtěl napsat podružný rozvaděč.

Nad 3 m odbočka se jistí vždy. Jistič by měl odpovídat reálnému odběru podružného rozvaděče. Na tuto hodnotu se dimenzuje kabel.
Dál by měla být splněna selektivita jištění. Aby v případě zkratu nebo přetížení nevypadl hlavní jistič v nadřazeném rozvaděči. Ve vašem případě toto půjde splnit těžko. Před elektroměrem 25A, hlavní rozvaděč 16A do podružného. Čím pak odjistíte zásuvky? Nebylo by lepší překopat stávající rozvaděč?

Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: Milan Karvánek 15.06.2009, 09:06
Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.
Špatné je na tom to, že se to tak prostě nedělá.
Jak se to má správně provést napsal víc než vyčerpávajícím způsobem (na to, že radí buďto naprostému laikovi, nebo někomu, kdo nedával v učení pozor) pan kolega Štefan Beláň.


Název: Re: Jistí se podrozvaděč?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.06.2009, 09:22
Chci se zeptat,co špatného se stane,když si odjistím podružný rozvaděč s 16A jističi 16A jističem v hlavním rozvaděči.(např.chci odpojovat  podružný rozvaděč+vedení  po určítou dobu,vycvaknu jistič v hl.rozvaděči a je to.)
Napadá mne,že při přetížení budu chodit natahovat dva jističe,při zkratu i více.
Říká se tomu špatná selektivita jištění. Při poruše by měl vybavit pouze nejbližší předřazený jistič. Aby se vám nestalo, že zkrat na žehličce vyrazí celý dům.