To Šumilov: V minovém poli se jistě nepohybujete, jen byste měl splnit ČSN, které s elektroinstala
cí buňky souvisí.
Vaše "buňka" musí mít podružnou rozvodnici. A, jak už psal pan Horský, musíte mít v buňce proudový chránič. Kromě toho byste měl splnit následující body:
1) Rozvodnice by měla mít hlavní vypínač - (tuto funkci může splňovat centrální proudový chránič)
2) Dimenze chrániče se odvíjí od velikosti hlavního jističe.
3) Přívod k buňce musí být správně dimenzován a proveden podle ČSN.
4) Instalace v buňce musí být provedena podle ČSN (např. pokud se jedná o buňku z hořlavého materiálu, musí el. instalace splňovat speciélní požadavky).
5) Pokud je váš přívod jen 4 vodičový a je přitom menší než 10mm2 (Cu), je to špatně a musíte ho vyměnit za 5-vodičový.
6) Pokud je váš přívod alespoň 10 mm2 z mědi nebo 16mm2 hliník, pak můžete mít 4 vodičový průřez, ale musíte tuto TN-C soustavu v buňce před chráničem převést na TN-S (rozdělit PEN na N a PE), přičemž jej v tomto místě musíte uzemnit.
7) Musíte mít na el. instalaci buňky včetně přívodu projektovou dokumentaci (projektant všechny výše uvedené náležitosti zná).
8 ) Musíte mít na el. instalaci včetně přívodu provedenou výchozí revizi. Tu může udělat jen revizní technik mající příslušné oprávnění.
Jen při splnění výše uvedených náležitostí budete mít jistotu, že je vaše pole odminováno.
....