JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 26.11.2008, 19:18 » |
|
Každý tady píše že proudový chránič na ledničku a PC nepatří. Zatím jsem neměl žádné zkušenosti s tím, že by to dělalo nepořádek.
Kdo má jaké zkušenosti s proudovým chráničem 30mA?
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2008, 19:47 » |
|
Pokud nejde více než o cca 4 - 5 kompletních sestav (PC, monitor, tiskárna) tak s tímto skutečně problémy nebývají. Na JM se celkem běžně používá jeden centrální chránič "na všechno" třeba pro RD nebo byt a také s tím žádné zvláštní problémy nebývají. Samozřejmě, z provozních důvodů je vhodné rozdělit instalaci na více chráničů. Lednice i PC se nedávají přes chrániče spíše z provozních důvodů, než proto, že by to byly "problémové" spotřebiče. Tedy ne proto, že by tyto spotřebiče měly nějaký zvláštní vliv na proudový chránič, ale proto, aby při jiné závadě nebyly tyto spotřebiče vypínany.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #4 kdy: 26.11.2008, 20:22 » |
|
Obecně platí, že každý jednotlivý spotřebič má nějaké "unikající proudy". Norma ČSN 33 1610 stanovuje max. přípustný "unikající proud" na 3,5 mA (u tepelných spotřebičů nad 3,5 kW je to 1 mA/1 kW). Vypínací proud chrániče je min. vypínací proud 50% jmenovité hodnoty (max. 100%). Typická hodnota vypínací proudu chrániče 0,03A (30 mA) je 22 - 25 mA. Z toho tedy vyplývá, že při větším počtu spotřebičů může proudový chránič skutečně vypínat, aniž by bylo "něco špatně". Ale těch spotřebičů by muselo být opravdu hodně ...
Typické hodnoty unikajícího proudu u počítačů (zdroj ATX) jsou 0,5 - 1 mA, u monitorů (LCD) 0,2 - 0,4 mA, laserových tiskáren 0,5 - 1 mA atd ... Nejhorší jsou zřejmě UPS, tam bývá hodnota 1 - 1,5 mA, ale zase včetně PC a všeho co je z toho napojené ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 26.11.2008, 20:57 » |
|
Každý tady píše že proudový chránič na ledničku a PC nepatří. Zatím jsem neměl žádné zkušenosti s tím, že by to dělalo nepořádek.
Lednička a PC je v normě jen příklad nevhodného použití u zásuvek kde by náhodné vypnutí mohlo znamenat nějakou škodu. Další nevhodné použití by bylo třeba pro napájení hasícího zařízení, nouzového osvětlení a všeho kde už vypnutí způsobí nějaký závažný problém.
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 26.11.2008, 21:01 » |
|
Mám pocit, že na PC by měl být extra obvod nebo to platí jen pro rizikové provozy např. nemocnice
Třeba v domácnosti je to zbytečné ale v jaderné elektrárně budou asi jiného názoru. Mě manželka předevčírem vypnula server při zapínání šicího stroje a svět se nezbořil, stálo mě to asi dvě minuty práce to zapnout a přihlásit se . Je jasné že jsem to trochu zdramatizoval aby k tomu nedocházelo častěji .
|
|
|
|
JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 26.11.2008, 21:03 » |
|
víc by mně zajímala ta lednička a mraznička jestli zapojit na chránič nebo neee....
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 26.11.2008, 21:08 » |
|
víc by mně zajímala ta lednička a mraznička jestli zapojit na chránič nebo neee....
To je na vás. Pro ilustraci si představte že máte plnou lednici a mrazák, odjedete na čtrnáct dní na dovolenou a hned druhý den co jste pryč nehezky zahoupe síť a chránič vypne. Obsah lednice fuč, obsah mrazáku nejspíš také fuč.
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 26.11.2008, 23:16 » |
|
Na JM se celkem běžně používá jeden centrální chránič "na všechno" třeba pro RD nebo byt a také s tím žádné zvláštní problémy nebývají.
...máte plnou lednici a mrazák, odjedete na čtrnáct dní na dovolenou a hned druhý den co jste pryč nehezky zahoupe síť a chránič vypne...
Ono se myslím trochu při těchto diskusích pozapomíná, že v případě třífázového chrániče se v případě obdobného charakteru spotřebičů připojených na jednotlivé fáze ty běžně unikající proudy navzájem do jisté míry kompenzují (vektorový součet), a chránič zareaguje až na nějakou výraznou asymetrii (např. poruchu jednoho spotřebiče).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Palo K
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 27.11.2008, 07:56 » |
|
Plne súhlasím s p. Hasalom - počítače a hlavne UPS majú väčšie unikajúce prúdy a môže skôr dôjsť k vybaveniu chrániča, navyše UPS spôsobujú aj vyžšie harmonické čo môže tiež ovplyvniť chránič. Pri chladničke nevidím problém, len osobne by som nerád prišiel o obsah obľúbených poživatín .
|
|
|
|
|