JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.11.2008, 19:18 »

Každý tady píše že proudový chránič na ledničku a PC nepatří.
Zatím jsem neměl žádné zkušenosti s tím, že by to dělalo nepořádek.

Kdo má jaké zkušenosti s proudovým chráničem 30mA?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 26.11.2008, 19:25 »

Nevidím důvod proč nepoužít...ve firmě máme na jedno FI 30mA  3 ks sestavy počítače se vším /tj. monitor, tiskárma, scaner, bedny,  apod./ a už 4 roky žádný problém !! Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2008, 19:47 »

Pokud nejde více než o cca 4 - 5 kompletních sestav (PC, monitor, tiskárna) tak s tímto skutečně problémy nebývají.
Na JM se celkem běžně používá jeden centrální chránič "na všechno" třeba pro RD nebo byt a také s tím žádné zvláštní problémy nebývají.
Samozřejmě, z provozních důvodů je vhodné rozdělit instalaci na více chráničů.
Lednice i PC se nedávají přes chrániče spíše z provozních důvodů, než proto, že by to byly "problémové" spotřebiče.
Tedy ne proto, že by tyto spotřebiče měly nějaký zvláštní vliv na proudový chránič, ale proto, aby při jiné závadě nebyly tyto spotřebiče vypínany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.11.2008, 20:08 »

Mám pocit, že někdo tady říkal, že v PC vznikají různé vyrovnávací proudy (pouze u nových ATX zdrojů) které pak mohou chránič vypnout
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.11.2008, 20:22 »

Obecně platí, že každý jednotlivý spotřebič má nějaké "unikající proudy". Norma ČSN 33 1610 stanovuje max. přípustný "unikající proud" na 3,5 mA (u tepelných spotřebičů nad 3,5 kW je to 1 mA/1 kW).
Vypínací proud chrániče je min. vypínací proud 50% jmenovité hodnoty (max. 100%). Typická hodnota vypínací proudu chrániče 0,03A (30 mA) je 22 - 25 mA.
Z toho tedy vyplývá, že při větším počtu spotřebičů může proudový chránič skutečně vypínat, aniž by bylo "něco špatně".
Ale těch spotřebičů by muselo být opravdu hodně ...

Typické hodnoty unikajícího proudu u počítačů (zdroj ATX) jsou 0,5 - 1 mA,
u monitorů (LCD) 0,2 - 0,4 mA, laserových tiskáren 0,5 - 1 mA atd ...
Nejhorší jsou zřejmě UPS, tam bývá hodnota 1 - 1,5 mA, ale zase včetně PC a všeho co je z toho napojené ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #5 kdy: 26.11.2008, 20:53 »

v csn 33 2000-4-41 jsou PC a lednice uvedeny v poznamce.doved u si predstavit samostatny obvod mimo chranic v pripadech ze je nutno zabezpecit aby pri nahodne chybe nekde v obvodu a kde je pripojen napriklad server s daty kde je takovyto vypadek nemyslitelny.A le jinak samozrejme neni problem dat PC i za chranic. Dalsi priklad jsou fabriky kde je tech PC na jednom okruhu treba 10 tam uz by to byl samozrejme prusvih. Sice muzete mit UPS u kazdeho ale nez najdete chybu tak jich spousta popada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #6 kdy: 26.11.2008, 20:57 »

Mám pocit, že na PC by měl být extra obvod nebo to platí jen pro rizikové provozy např. nemocnice
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.11.2008, 20:57 »

Každý tady píše že proudový chránič na ledničku a PC nepatří.
Zatím jsem neměl žádné zkušenosti s tím, že by to dělalo nepořádek.

Lednička a PC je v normě jen příklad nevhodného použití u zásuvek kde by náhodné vypnutí mohlo znamenat nějakou škodu. Další nevhodné použití by bylo třeba pro napájení hasícího zařízení, nouzového osvětlení a všeho kde už vypnutí způsobí nějaký závažný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.11.2008, 21:01 »

Mám pocit, že na PC by měl být extra obvod nebo to platí jen pro rizikové provozy např. nemocnice
Třeba v domácnosti je to zbytečné ale v jaderné elektrárně budou asi jiného názoru. Mě manželka předevčírem vypnula server při zapínání šicího stroje a svět se nezbořil, stálo mě to asi dvě minuty práce to zapnout a přihlásit se  Mrknutí. Je jasné že jsem to trochu zdramatizoval aby k tomu nedocházelo častěji  Smích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.11.2008, 21:03 »

víc by mně zajímala ta lednička a mraznička jestli zapojit na chránič nebo neee....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.11.2008, 21:08 »

víc by mně zajímala ta lednička a mraznička jestli zapojit na chránič nebo neee....
To je na vás. Pro ilustraci si představte že máte plnou lednici a mrazák, odjedete na čtrnáct dní na dovolenou a hned druhý den co jste pryč nehezky zahoupe síť a chránič vypne. Obsah lednice fuč, obsah mrazáku nejspíš také fuč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #11 kdy: 26.11.2008, 21:12 »

A co akumulační tepelná doba lednice a mrazáku ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.11.2008, 21:25 »

A co akumulační tepelná doba lednice a mrazáku ?
Naplňte lednici, nachlaďte a na deset dní bez otevření vypněte. Uvnitř máte odpověď na tuto všetečnou otázku.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #13 kdy: 26.11.2008, 21:35 »

Já váím, že ta doba není ve dnech, ale v hodinách, ale to že nejde proud člověk zjistí rychle tak otevře rozvaděč a nahodí chránič
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

David Šulák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.11.2008, 22:39 »

O tom jak rychle se dokáže zkazit obsah chladničky/mrazáku bych mohl ledacos vypovědět. Extrabuřt byla chladírna na patologii po víkendové poruše agregátu. Nebo když jednomu zákazníkovi během dovolené uhynul mrazák napěchovaný až po vrch masem. Mrazák jsem opravoval už prázdný, vymytý a uzavřený. Vydržím opravdu mnoho, přesto mi bylo při opravě hodně úzko.  zle 
Michale, ne vždy je obsluha u zařízení přítomna nonstop. Navíc ne každý si otevře rozvaděč a vypadlý jistič/chránič nahodí.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 26.11.2008, 23:16 »



Na JM se celkem běžně používá jeden centrální chránič "na všechno" třeba pro RD nebo byt a také s tím žádné zvláštní problémy nebývají.
...máte plnou lednici a mrazák, odjedete na čtrnáct dní na dovolenou a hned druhý den co jste pryč nehezky zahoupe síť a chránič vypne...

Ono se myslím trochu při těchto diskusích pozapomíná, že v případě třífázového chrániče se v případě obdobného charakteru spotřebičů připojených na jednotlivé fáze ty běžně unikající proudy navzájem do jisté míry kompenzují (vektorový součet),  a chránič zareaguje až na nějakou výraznou asymetrii (např. poruchu jednoho spotřebiče).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Palo K
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 27.11.2008, 07:56 »

Plne súhlasím s p. Hasalom - počítače a hlavne UPS majú väčšie unikajúce prúdy a môže skôr dôjsť k vybaveniu chrániča, navyše UPS spôsobujú aj vyžšie harmonické čo môže tiež ovplyvniť chránič. Pri chladničke nevidím problém, len osobne by som nerád prišiel o obsah obľúbených poživatín  Pláč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 27.11.2008, 09:07 »

.... UPS spôsobujú aj vyžšie harmonické čo môže tiež ovplyvniť chránič.

Můžete se více rozepsat o tom ovlivňování RCD ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.