« kdy: 28.09.2006, 13:50 »

Můžete mi někdo poradit jak je správný sled fází?
Mám zkoušečku a tam je buď A-B nebo B-A.
Co je správně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2006, 13:58 »

Žiji v přesvědčení, že správný sled je 1-2-3, což odpovídá pořadí na zkoušečce A-B, což odpovídá pravotočivému poli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rostislav Slaný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.09.2006, 14:01 »

Žiji v přesvědčení, že správný sled je 1-2-3, což odpovídá pořadí na zkoušečce A-B, což odpovídá pravotočivému poli.
Taky si to myslím ale když sem nedávno měřil fáze tak tam měly B-A.
Myslíte že by se to mělo přehodit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rostislav Slaný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.09.2006, 14:06 »

A jak zapojujete barvy vodičů na sled?
Když teďka dělají tři barevné fáze?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.09.2006, 14:14 »

Ano, snažím se sled fází dodržovat, takže již od přívodu po poslední zásuvku by mělo být 1-2-3. Takže bych to přehodil. Barvy v novách kabelech se dávají: hnědá-černá-šedá. Dříve se dávala černá-hnědá-černá, posléze se hlavně kvůli ovládání HDO začlo prosazovat hnědá-černá-černá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rostislav Slaný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.09.2006, 14:19 »

Myslíte že bych u jednoho známého který má v celém domě asi 5 zásuvek 400V a má obrácený sled měl všecno přehodit na správnmý sled? Nebo to nechat tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.09.2006, 14:43 »

Ano, pokud tam dáváte elektriku do pořádku, přeházel bych to, již z principu. Ještě dejte pozor na to jak jsou zapojené šňůry spotřebičů, které se do těch zásuvek zapojují. Asi bude potřeba přeházet i ty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2006, 15:01 »

Než na, sled fází v rodinném domě, byc se spíše zaměřil na stejnoměrné zatížení. Sled fází má vliv především na točivé stroje. A pokud se bude např. míchačka točit obráceně, změní se to operativně až na místě. V každém případě si odchytněte nejlíp projektanta, ten koukne na aktuální stav a poradí vám nejlíp co je potřeba a co není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rostislav Slaný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 28.09.2006, 15:06 »

Ano, pokud tam dáváte elektriku do pořádku, přeházel bych to, již z principu. Ještě dejte pozor na to jak jsou zapojené šňůry spotřebičů, které se do těch zásuvek zapojují. Asi bude potřeba přeházet i ty.
A přehodil by jste to raději v zásuvkách nebo v rozvaděči?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 28.09.2006, 15:41 »

Jde o danou situaci. Jak se vám to bude lépe dělat: Taky záleží na tom, jestli je každá zásuvka tahaná sólo přímo z rozvaděče, nebo jestli jdou např. ze dvou okruhů a jsou rozbočeny v inst. krabici.
Situaci si musíte vyhodnotit sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #10 kdy: 28.09.2006, 15:48 »

Bavíme se doufám stále o 3f. zásuvkách. Každá zásuvka by měla být správně zapojena a pokud to není úmysl, měla by i ctít pořadí fází 1-2-3. Pokud máte tedy každou zásuvku jinak bude nutno prohodit vodiče u každé obráceně zapojené. pokud máte všechny "jedním směrem" a to obráceně 3-2-1 pak stačí samozřejmě udělat změnu jen na přívodu do hlavního domovního rozvaděče, nejsnáze na hlavním vypínači. Pokud máte nějaké pevně připojené 3.f. spotřebiče s motorem, je nutno otočit i ty, resp. zkontrolovat jejich správný chod. U spotř. do zásuvek viz můj minulý příspěvek.
Tedy pokud budu mít v domě všechny zásuvky v pořadí 1-2-3 a koupím originál spotřebič s vidlicí, měl by bez dalších úprav mít správný směr otáčení. Mám-li různé starší spotřebiče, je jejich správný chod nutno zkontrolovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 28.09.2006, 19:51 »

To: Slaný
Barvy mně vůbec nedělají a nikdy nedělaly problém.
V každém kabelu najdu počítací vodič a od něho odpočítám 1 - 2 - 3.
Roztříhejte si 100 m kabelu na 1m kousky a uvidíte, že pořadí vodičů bude pořád stejné. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #12 kdy: 28.09.2006, 20:02 »

TO: Fuksa > kur+na, vy mluvíte jako opravdovej elektrikář. Zdá se, ale, že původní dotaz je spíš od nadšeného kutila, nebo se dnes již neučí o "draivu" kabelů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 28.09.2006, 20:27 »

.............. .a přitom byl dotaz tak jednoduchý.... .............. .........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.