Autor Téma: Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?  (Přečteno 22099 krát)
Jan Kohout
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.11.2010, 16:25 »

Jsou-li přívody z jednotlivých FV panelů slaněným vodičem černé barvy a to kladný i záporný pól, v rozvodné krabici jsou vodiče přivedeny na pojistková pouzdra s jasným označením (+) a (-),  vývody z pojistkových pouzder na označenou kladnou a zápornou šínu. Je nutné jednotlivé vodiče přeznačit na tmavě červenou a modrou? Nebo je to pouze doporučené.

Původní pokus o tázací větu: Značení DC vodičů - nutné nebo doporučené barevné značení?


* 22092010092.jpg (929.15 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 4561 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.11.2010, 16:13 »

Barevné značení vodičů je doporučené a lze jej nahradit písemným nebo číselným. Samozřejmě se předpokládá, že k tomu bude k dispozici kvalitní dokumentace, aby se v tom někdo vyznal. Co se týče barev, je váš rozvaděč v pořádku (ne každý kupuje SOLAR kabely v barevném provedení).

Mimochodem, jakou barvou byste označil vodič, který propojuje plus pól jednoho panelu s mínus pólem druhého panelu?

Jediná vyjímka je barva zeleno/žlutá, je vyhrazená pouze pro ochranný vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.11.2010, 16:22 »

Barevné značení vodičů je doporučené a lze jej nahradit písemným nebo číselným. Samozřejmě se předpokládá, že k tomu bude k dispozici kvalitní dokumentace, aby se v tom někdo vyznal. Co se týče barev, je váš rozvaděč v pořádku (ne každý kupuje SOLAR kabely v barevném provedení).

Mimochodem, jakou barvou byste označil vodič, který propojuje plus pól jednoho panelu s mínus pólem druhého panelu?

Jediná vyjímka je barva zeleno/žlutá, je vyhrazená pouze pro ochranný vodič.

doporučené???

červenomodrá


souhlas
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kohout
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.11.2010, 20:17 »

No přiznávám, že jsem si chtěl ověřit, že nejsem takový trouba - já jsem totiž napsal vyhovující revizi na takto provedenou instalaci, ale při kolaudaci se nechal slyšet přítomný inspektor oblastního inspektorátu BP, že jestliže tohle ještě někdy "pustím",  tak se postará abych přišel o osvědčení....  Tak já nevím, jak se k tomu postavit... 

Nad označením kabelů u jednotlivých panelů jsem se také pozastavil.... .

A zeleno/žlutá je samozřejmostí.

Díky, neděle je hned veselejší  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.11.2010, 22:59 »

Tak to pán inspektor neviděl rozvaděče strojních zařízení v automobilce. Tam se obvykle 24VDC ovládací značí barvami růžová a fialová.
Normu na barevné značení vodičů lze v určitých případech (a FVE tam určitě patří) chápat jako doporučení. Nepatří totiž do skupiny norem 33 2000, které nařízení vlády zezávazňují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.11.2010, 23:00 »

Podle toho co je vidět na fotce jsou + a - označeny jen vývody pojiskových pouzder ale pravděpodobně ne samotné vodiče. Jak se pozná + a - když někdo něco kvůli servisu... odpojí, takže minimálně + a - by mělo být na každém kabelu (barevné přehnačení, převlečka....)  Podle mě by bylo vhodné mít označené všechny kabely i číslem panelu do kterého vedou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.11.2010, 23:11 »

Zkoušečkou?
Uznám, že označení "alespoň nějak" je vhodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.11.2010, 19:55 »

No přiznávám, že jsem si chtěl ověřit, že nejsem takový trouba - já jsem totiž napsal vyhovující revizi na takto provedenou instalaci, ale při kolaudaci se nechal slyšet přítomný inspektor oblastního inspektorátu BP, že jestliže tohle ještě někdy "pustím",  tak se postará abych přišel o osvědčení....  Tak já nevím, jak se k tomu postavit... 

Nad označením kabelů u jednotlivých panelů jsem se také pozastavil.... .

A zeleno/žlutá je samozřejmostí.

Díky, neděle je hned veselejší  Úsměv

Nebyl to náhodo inšpektor ze IV. Vacátko  Úsměv   inkognito ?  Poly jsou členěny komektory +/- . Není co vytknout. Jinak Kolegy Švejkovský to už napsal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 30.11.2010, 00:36 »

TO Kohout :

Odpovídají použité kabely projektu?
Jestliže ano, tak by měl pan inspektor tahat za uši projektanta.
Jestliže ne a vy jste to v RZ neuvedl, tak je masírování vašich uší asi namístě.  Fackovaci
Ale jen trochu neboť jak zde již správně uvedli ostatní - barevné nebo číslico/písmenné označení vodičů je pouze doporučené.
Závaznost ČSN IEC 446:1992 skončila k 1.1.2001.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.11.2010, 06:59 »

idealni stav použít převlečku na kabel.I když je vodič barevně odlišený tak ji tam dam a na ni napišu třeba "string 1+ a string 1-" zas tolik práce navíc to není a je jasně vidět co je to za vývody. Je fakt ,  že ty převlečky se tam pak blbě skládají a nevypadá to tak hezky jak na této fotce.  Někdo tady psal co když bude někdo dělat údržbu a kabely odpojí.  Pokud jdu dělat na něčem údržbu tak bych asi měl vědět co a na čem budu dělat čili prostudovat dokumenaci. Osobně bych jako provozovatel případně majitel nepustil do svých rozvaděčů nikoho kdo se v tom nevyzná. Nevím v tomto případě bych možná toho inspektora pochopil z hlediska toho že není jasné jakou polaritu ten daný vodič má a ke které větvi patří. Sazmozřejmě jde to ověřit měřením.  Ale je to jen můj názor samozřejmě ostatní mohou mít názor jiný. Tím ,  že se něco označí se ještě nic nezkazilo a myslím ,  že u díla za pár desítek nebo stovek tisíc by to mohlo být samozřejmostí asi stejně jako označování vývodů v bytových rozvodnicích.
Jinak jak psal kolega Novák záleží na tom jak je to v projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
 Jak budete pohlížet na modrý vodič PEN, označený ž/z návlečkami?
 Prosím podle které normy se provádí označení jednotlivých vodičů v rozvaděči?
 Co znamená označení dvou trojúhelníků s písmenem M?
 Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
 Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
 Jak podle označení na hnacím řemenu poznám, že splňuje ČSN 33 2030, čl.4.5.5 ?
 Akým písmenom sa označujú termočlánky Fe - Ko železo-konštantán?
 Mohou být na rozvaděči nalepené papíry?
 Jak TRVALE označit prodlužováky 230V, 400V a el.ruční nářadí dle normy?
 Jak dosáhnout trvalého evidenčního značení prodlužovacích přívodů?
 Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
 Je smysluplný popis zásuvky v hotelové koupelně, kterou chrání chránič?
 Jak se označuje napětí v rozvaděčích?
 Jaké údaje musí obsahovat typový štítek pracovního stroje?
 Jak nejlépe označit prodlužovací šnůra ev. číslem pro revizi?
 Umí běžný údržbář/elektrikář číst štítky na spotřebičích?
 Co psát do revize v případě nečitelného štítku rozvaděče?
 Proč nezavést speciální barevné označování vodičů ochranného pospojování?
 Kdo prodává tento kabelový štítek?
 DEXON: Jak ozvučit menší prodejny
 Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
 Jaké zkratky se používají k označení rozváděčů?
 Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
 Ako vyrábate štítky na rozvádzač?
 Opravdu musí být všude samolepka Pozor elektrické zařízení?
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Jak přeznačujete vodiče u světelných okruhů?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Jaké bývalo označení vodičů z 50. až 60. let?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Může RT odmítnout provést revizi kvůli dooznačení PEN modrou v rozvodnici?
 Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
 MSV 2012: ILH Tiskárny papírových štítků
 Jakou tiskárnu štítků používáte?
 Která platná norma řeší označení nn sítí pomocí kombinace písmen a číslic?
 Nepřítomnost značení na pouzdrech SMD rezistorů Yageo
 Lze pouzit vodic CYKY-J 4x1,5 pro schodistovy vypinac?
 Plní nejakú funkciu ochranný silikónový návlek na PE vodiči v lampe tr. I?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
 Máte vyřešeno označování vodičů a svorek?
 Je možné u vícežilového kabelu s černými očíslovanými vodiči použít N?
 Akým spôsobom by ste odporučili označovanie ruč. náradia v priemysle?
 Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
 Jaké používáte kabelové štítky na venkovní rozvody?
 OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
 Nechybí vám u prodejního místa označení EET?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 PHXC: Nové mobilní tiskárny štítků a návlaček
 Ktora norma riesi oznacovanie pristrojov v elektrotechnike?
 Kdo vyrábí/dodává popisovaná značení unikové trasy??
 Jak označujete spotřebiče a prodlužky při revizi ručního nářadí?
 Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
 Tiskárna pro identifikační značení vodičů a kabelů, Wraptor A6500
 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Hightech-UV-LED tiskárna – průmyslový barevný tisk proveden snadno
 Označovací systémy, nářadí a montážní materiál PHOENIX Contact 2017-18
 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky
 DEXON: Jak snadno ozvučit zasedání nebo poradu mikrofony? Navíc bez drátů?
 Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí
 Jaké jsou změny ve značení výrobků do hořlavých prostor?
 Průmyslové značení kabelů
 Jaké jsou možnosti přeznačování vodičů mezi rozvaděči strojních zařízení?
 Brady nejsou jen tiskárny, ale i bezpečnostní kryty
 Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 Jak připojíme tiskárnu Brother PT-E550W k chytrým mobilům?
 FAQ Brother - Čtyři otázky a odpovědi na tiskárny samolepících štítků
 Jak tisknout štítky na Brother tiskárnu z přímo mobilu?
 BROTHER: Tisk štítků typu Zásuvný panel pro označení jističů ...
 BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
 BROTHER: Tisk Kabelových štítků v režimu Praporek a ovin kabelu
 BROTHER: Tisk panelových štítků pro zásuvky
 BROTHER: Databázový tisk přenos šablon vytvořených štítků ...
 Instalovali jste už někdy tiskárny pro stroje a zařízení?
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Jaká je ustálená praxe v číselném značení vodičů v rozvaděči?
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
 Podle jaké ČSN označujete prvky v rozvaděčích?
 Jak nejlépe označovat vodiče při přepojování?
 Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?
 Co znamená u přístroje Eaton PFL7 označení DE?
 Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.