| | |-+  Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?  (Přečteno 5330 krát)
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 233
Offline Offline

Příspěvků: 1763


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« kdy: 25.03.2010, 19:47 »

Při kompletaci roubenky, ve které jsem osobně instaloval kabeláž, jsem dnes vytáhl z dřevněnné příčky kabel CYKY 3x1,5-O z vypínače do odbočné krabice  o délce cca 120cm, který na povrchu nemá absolutně žádné známky poškození a přesto jsou všechny tři vodiče přerušené.  to cumim

Pokud je to jen ojedinělá záležitost, dejme tomu, nic není dokonalé. Pokud to ale není ojedinělé a znamená to zhoršování kvality kabelů jako obecně všech výrobků na Českém trhu, tak pánbu s náma! pomoc

V příčce ze dřevěnných hranolů z jedné strany zakryté sádrokartonem z druhé obložené dřevem, byl naštěstí uložený natolik volně, že šel velmi lehce navázat a vyměnit za nový kabel bez zásahů do konstrukce.

Inkriminovaný kabel mám doma a jen co budu mít čas provedu pitvu. Fotky dám sem.



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 177
Offline Offline

Příspěvků: 2625


« Odpověď #1 kdy: 25.03.2010, 21:36 »

Já už jsem se s tím setkal, dvakrát osobně a kolegové taky několikrát. Jednou to bylo opravdu nepříjemné protože to bylo u mnohažiláku a přerušení bylo kombinováno s přehozením dvou žil. Než jsme s kolegou vzali tento stav v potaz tak jsme celý den hledali kde jsme mohli udělat chybu.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Rajmont
*

Oblíbenost autora: 117
Offline Offline

Příspěvků: 1089


Na vedení je nejdůležitější nemít je dlouhé.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.03.2010, 21:41 »

Zažil jsem mnohožilák, který měl na jedné straně 12 žil, na druhé 11 ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
www.rajmont.cz
FTTx


Email
« Odpověď #3 kdy: 25.03.2010, 22:15 »

Áno zažil som takýto prípad s káblom CYKY-J 3x1,5 pri inštalácii v novostavbe RD.
Kábel bol natiahnutý k stropnému svetlu v chráničke FXP, dĺžka asi 8 metrov, fázový a ochranný vodič v poriadku len pracovný vykazoval poruchu.
Po výmene za nový všetko ok.
Neskoršie skúmanie ukázalo, že pracovný vodič bol asi meter od jedného konca prerušený (akoby ho niekto precvakol klieštami) bola tam asi 10 cm medzera a vodič pokračoval ďalej.

Pripadá mi to tak ako keby sa im počas výroby kábla na linke minul modrý vodič a oni tam jednoducho o kúsok ďalej založili další a pokračovali.

V dnešnej dobe je asi všetko možné. Alebo technici ktorý obsluhujú výrobnú linku to považujú za velmi dobrý vtip, no bohužial pre toho kto ten kábel naťahuje a zapája to až tak velká sranda nie je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sichinger
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 124


Jsou věci mezi fází a nulou


Email
« Odpověď #4 kdy: 25.03.2010, 22:21 »

Asi v roce 95 jsme dělaly instalaci v bytě. Po skompletování se zjistilo že nejde sporák a tak se pátralo proč. Nejdříve jsem myslel že nám přesekl kabel zedník. Domácí chtěl vědět kde je chyba a na koho padne černej Petr a bude platit nový přívod od rozvaděče načež se kabel začal vyndavat z vybílený zdi, ale kabel se zdál být v pořádku. Šok Když se jelo rukou po kabelu, tak na jednom místě byla izolace trochu jiná. Vzal se tedy nůž rozřízla se izolace a ejhle. Někde v kablovce došel drát, tak tam hoši nastavili asi 15 cm provázku na všechny 4 vodiče a mašina to vše pak perfektně zalila vrchní izolací. Ve velkoobchodu byl tento kousek kabelu  vystaven jeko kuriozita, ale můžete hádat na koho padl černej Petr Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu.
Lukáš Rotrekl
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 11
Offline Offline

Příspěvků: 825



« Odpověď #5 kdy: 25.03.2010, 22:25 »

Taky už se mě to stalo. Od té doby děláme základní oživení instalace už při hrubé montáži.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Wikipedia: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě, jste v prdeli."
Elektřina: "tak se uklidníme jo?!"...
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 195
Offline Offline

Příspěvků: 2249


Všem přeji šťastný nový rok 2012


Email
« Odpověď #6 kdy: 26.03.2010, 00:13 »

Také pamatuji kabel CYKY 3Cx1,5mm2 s nastaveným fázovým vodičem.  Ale pouze jednou za svou praxi. Je to cca 10let.
Naštěstí to včas prozradila "bakule" na plášti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3337

RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 26.03.2010, 06:03 »

Taky se mě to jednou stalo....
Vzpoměl jsem si na starého mistra elektro, který nám tloukl do hlavy v učení že každé klubko kabelu než jej začneme používat si máme proměřit průchodnost....
Pokud jsme na to zapoměli, měli jsme černou  čárku v sešitku.../horší hodnocení/...
Asi už to za léta praxe znal.... Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Tomáš Jarovec


Email
« Odpověď #8 kdy: 26.03.2010, 07:19 »

Dá se taková závada aspoň vyreklamovat u prodejce elektromateriálu, nebo dělají potíže?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ppeyrak


Email
« Odpověď #9 kdy: 26.03.2010, 07:37 »

Loni jsme dělali instalaci servisu a lakovny pro kamiony. Koupila se kilometrová špulka CYKY 4x10 protože by se tam podle projektu mělo sdělat asi 800m. Když jsme měli asi půlku natahanou v roštech pod stropem hal, zjistili jsme že v kabelu sice 4 žíly jsou, ale jen 3 izolované a to zž, černý a šedý. Reklamace byl dost velký problém, přijel na to kouknout nakonec i chlapík z kabelovny, až když jsem oholili i druhý konec špulky a on zjistil, že i tam je to špatně polil ho studený pot. Nakonec zaplatili celé náklady s tímto spojené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3


Email
« Odpověď #10 kdy: 26.03.2010, 07:40 »

S problémem přerušené žíly jsem se setkal mnohokrát, prvně již asi před 40 léty u AYKY  4 x 4, tehdá ještě byly fáze černá, červená a modrá a červená nevedla - to si pamatuji dodnes. Náhoda je blbec, může se stát v kterékoliv době, jen dnes je těch náhod jaksi více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -24
Offline Offline

Příspěvků: 1008


« Odpověď #11 kdy: 26.03.2010, 17:05 »

Asi před třiceti lety AYKY. Vodiče byly ohnuté a nastavené provazem. Naštěstí to bylo podezřelé už na plášti kabelu. Ale faktická poznámka: když jsem sr učil, tak jsme všechny kabely ještě v klubu museli prozvánět byl to dobrý zvyk ještě před položením zjistit zda je kabel vpořádku. Buhužel nyní to už mnoho roků také nedělám, ale jak je vidět z příspěvku může se to vymstít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 365



Email
« Odpověď #12 kdy: 26.03.2010, 18:44 »

U CYKY 3x1,5 jsem přerušení zažil jednou a vloni jsem narazil na přehozené barvy u CYKY 2x1,5. Kabel dlouhý cca 12m na jedné straně fáze na černém, na druhé straně fáze na modrém. Chvíli mi trvalo než jsem na to přišel, za oběť padla dvě doběhová relátka. Zásah zedníků byl vyloučen. Dodnes si to nedokážu vysvětlit, ale kabel zpoza obkladaček se mi sekat nechtělo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 441
Offline Offline

Příspěvků: 4847


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 26.03.2010, 18:50 »

 Pláč
To vypadá jako by v kablovkách pracovali vězni a takto se mstili.
A hlavně, že je všude zaveden systém kontroly kvality a nemohou ani prozvonit konce kabelů na bubnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Sichinger
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 3
Offline Offline

Příspěvků: 124


Jsou věci mezi fází a nulou


Email
« Odpověď #14 kdy: 26.03.2010, 19:16 »

Hlavně aby se do toho vězení nedostal někdo z nás. Na druhou stranu by zase kabely byly v cajku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 22 dotazů.