Miroslav Nyč
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 24.03.2005, 05:21 » |
|
Jaké je vybavení elektroměrovýc h rozvaděčů předepsané energetickou společností na Jižní Moravě? Na stránkách www.eon.cz to nikde nemůžu nalézt. Poradíte mi někdo? Vím, že dřívější JME požadovala proudový chránič pře elektroměrem. Platí ještě tento požadavek v regionech, ve kterých společnost E.ON působí?
|
|
|
|
Miroslav Nyč
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 24.03.2005, 05:50 » |
|
Upřesňuji: konkrétně se mi jedná o schéma zapojení elektroměrů při různých sazbách. Máme dodat na Jižní Moravu staveništní elektroměrový rozvaděč pro stavbu rodinného domu, který bude vybaven jističem před elektroměrem s In 32 A, čili tzv. přímé měření. Jaký připojovací standard je platný na Jižní Moravě?
|
|
|
|
Mirek Karel
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2005, 07:29 » |
|
Teda nechci se dotknout JME ,ale jejich web je samá výroční zpráva a samá chvála.Také jsem tam schemata nenašel.Jedině doporučuji zavolat na jejich info linku.Ale z vlastní zkušenosti vím,že co nemám na papíře, tak.........St áhnul jsem si formulář pro nový odběr a tam je kolonka pro hodnotu hlavního jističe,nikde se tam nezmiňují o chrániči.Ale jak říkám,zavolejte na služebnu,třeba vám pošlou faxem nebo mailem své požadavky.
|
|
|
|
|
|
|
« Odpověď #3 kdy: 24.03.2005, 07:39 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).Už dlouho jsem nebyl na stránkách JME,ale kdysi jsem si nějaké soubory stáhnul .Ono je asi jedno jestli je to JME nebo jiná distribuční společnost.Des ka musí být 450x450,hlavní jistič charakteristik a "B".Jestli máte zájem mohu poslat soubory.Jeden obsahuje schéma zapojení elektroměrů,druhý je povídání o přípojkách.S pozdravem chladekst@iol.cz
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2005, 07:58 » |
|
Působím na JM, v elektroměrovém rozvaděči není nutný proudový chránič. Oproti jiným krajům jsou u nás požadovány vodiče CY 10 k elektroměru,pokud je před elektroměrem jenom jistič. Pokud je před elektroměrem proudový chránič, mohou být použity vodiče CY 6. Jinak zde žádné zvláštnosti nejsou.
|
|
|
|
Miroslav Nyč
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 24.03.2005, 08:01 » |
|
Na stránkách jiných energetických společností schémata jsou. Byly i na původních stránkách JME. Já ale potřebuji standard jihomoraváků, protože nechci mít problém s nesplněním jejich požadavků. Znovu opakuji, že oni měli svůj specifický požadavek oproti jiným společnostem právě v tom předřazeném PCH.
|
|
|
|
Miroslav Nyč
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.03.2005, 08:04 » |
|
TO: Jaroslav Hasala Byl jste rychlejší nežli já. Děkuji za kvalifikovanou odpověď.
|
|
|
|
|
Miroslav Nyč
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.03.2005, 16:05 » |
|
Samozřejmě, ale až za elektroměrem - v již měřené části.
|
|
|
|
|
Miroslav Nyč
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.03.2005, 05:52 » |
|
Jaký byl a je provozován druh sítě na JM? Nebyl chránič požadován proto, že se v tomto případě jednalo o síť TT?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #11 kdy: 25.03.2005, 07:47 » |
|
To Nyč: Dříve byla hlavně na vesnicích takřka výhradně síť TT, použití chrániče bylo vyloženě předepsané (před elektroměrem). V současné době jsou podle JME (EON) téměř všechny sítě TN-C. V praxi je to možné identifikovat podle venkovního vedení, pokud jsou použité dřevěné sloupy a přípojky provedené vodiči, zřejmě jde o síť TT, pokud jsou sloupy betonové a přípojky provedené závěsným kabelem, jde o modernizovanou síť TN-C. Trochu jsem to zjednodušil, ale v podstatě to tak je.
|
|
|
|
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 25.03.2005, 19:24 » |
|
Mohu vám schémata oskenovat a poslat mailem. Máte-li zájem napište na seiv@seznam.cz.
|
|
|
|
Zdeněk Brancuzský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 29.10.2005, 18:36 » |
|
Omyl,u staveništních rozvaděčů musí být proudový chránič před elektroměrem a dokonce i před hl. jističem ! (požadavek E.ONu.)
|
|
|
|
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 04.11.2005, 09:41 » |
|
Pane Hasalo, kde se píše o té nutnosti průřezu 10, pokud je tam jistič. Mám poslední "Připojovací podmínky...... .." JME z 7/2003 a tam se píše v odstavci 5.1.1., že min. průřez je 6 mm2. O jističi, či chrániči ani slovo...... Že by vydali ještě něco jiného? Nasměrujte mě, prosím.
|
|
|
|
|
|
Ivan Ševc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 28.11.2005, 10:31 » |
|
Mám připojovovací podmínky JME v elektronické podobě pdf. Má-li někdo zájem, může si ně napsat na mail seiv@seznam.cz
|
|
|
|