Co se týče projektu a revize FVE, seriózní firma vám toto ráda rovnou zařídí. Počítají s tím už v cenové kalkulaci, kterou vám udělají. Nevidím důvod, proč to zadávat další firmě, která např. ani nezná měniče, které zhotovitel používá + proč by musely jet na místo zjišťovat stejné náležitosti 2 firmy a spolu nějak kooperovat... Zkrátka podle mě zbytečná komplikace a prodražení. Raději bych byl důsledný na firmu, kterou si vyberete a pohlídal si všechny náležitosti sám.

Co se týče připojení až ve stodole, není to problém, většinou ten měnič lze zapojit až do podružného rozvaděče, ale problém je trochu jinde. Pro tento systém, který jste vybral krom měniče a baterie potřebujete ještě měřící obvod na vstupu do objektu. Zkrátka 3 malé cívky, kterými prochází fázové vodiče (měří proud) a připojení těchto fází do měřícího obvodu (měří napětí). Tato chytrá krabička musí být spojena s měničem nějakým datovým kabelem (využívá se např. RS485/232). Díky tomu má měnič k dispozici data o výkonech tekoucích do objektu a z objektu a díky tomu je schopen rozdělovat výkon přednostně pro vlastní spotřebu objektu a přebytečným výkonem pak nabíjet baterii. Teprve pak začne dodávat ven z objektu.
Pokud byste toto měření připojil až ve stodole, kde nemáte v podstatě žádný stálý odběr, měnič by nabil baterii a pak už by vše posílal stále jen do sítě. Tedy baterie by byla zbytečná a funkce systému velmi omezená.
K baterii je velmi doporučována instalace v temperované místnosti - v interiéru. Předpokládám, že ve stodole baterce asi nebudete chtít topit. Pokud na tom umístění budete trvat, asi vás nechají, nicméně zkrátíte asi dosti její životnost, což k ceně takové baterie jakou uvádíte není úplně bezpředmětné