Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 17.02.2022, 05:32 »

Požadavek na úpravu RE má ČEZ distribuce a měl jsem ho ve vyjádření k žádosti - TPP (technické podmínky připojení) cituji přímo z tohoto dokumentu:

Upozorňujeme na skutečnost, že u výroben, které budou k distribuční soustavě připojovány v termínu po 01.01.2022,  bude
dle čl.17, Připojovacích podmínek pro výrobny, vyžadována na výstupu z elektroměrovéh o rozvaděče instalace zařízení,
kterým bude možno z hlediska zpětných proudů galvanicky odpojit elektroměrový rozvaděč z hlediska bezpečnosti
od navazující instalace zákazníka.

Právě pro to netřeba pospíchat. Navíc přidat relé na L držák, nebo kryt jističů, není problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 17.02.2022, 07:12 »

To mi uniklo, prosím kde mají tento požadavek uvedený?  V připojovacích podmínkách jsem jej ještě v lednu nenašel.



* ER výrobny.png (254.43 KB, 1589x863 - prohlédnuto 199 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 17.02.2022, 12:13 »

Právě pro to netřeba pospíchat. Navíc přidat relé na L držák, nebo kryt jističů, není problém.

Relé? Já jsem to chápal tak, že to má být jednoduše spínač za elektroměrem, který slouží pro ochranu technika, který potřebuje odpojit elektroměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #21 kdy: 17.02.2022, 13:26 »

Aha, dík, mně to uniklo, nečetl jsem pozorně dovětek, jen doporučení.

Ale chápu, při výměně elektroměru zejména u vzdáleného elektroměru je důležité mít odpojovací prvek, který umožní beznapěťovou výměnu 4Q elektroměru bez ohrožení montéra zpětným napětím, nebo zpětným proudem z FVE.

Jen by to měli mít namalované ve schematech a měli mít i lépe zpracované, co se z podmínek pro výrobny týká a co se netýká mikrozdrojů bez přetoků. Osvětě by pomohly připojovací podmínky pro mikrozdroje. Jestli jak se tvrdí nastává boom mikrozdroojů FVE na střechách domů, pak i distributoři budou muset řešit pořád dokolečka stejná opomenutí a chyby při realizacích a zvlášní výcuc podmínek by byl prospěšný.

Mimochodem si myslím, že distributoři hodně v této oblasti mikrozdrojů zaspali.
Už mohli mít zpracované modernější trendy ze silové elektrotechnik y, jako jsou konektorové desky. Uživatel by se na desku připojil vývodním kabelem silovým, vývodním kabelem ovládacím a distributor by si přinesl předosazenou zrevidovanou a zaplombovanou  sestavu podle zapojení, které požaduje, naklapl ji do mateční desky, zaplomboval naklapnutí a zapnul jistič.
Na desce by měl svůj jistič, svůj elektroměr, svoje HDO a svoje oddělovací relé, svoje dálkové odečty a jiné vymyšlenosti, vše v provedení též bezšroubovém CageClamp naklapávacím.

U výroben by to bylo jednodušší rozjet od počátku.

Ale dokud nějaký poslanec v EU se nenaštve a neukončí vlastnický nesmysl vlastnění i nevlastnění elektroměrovéh o rozvaděče a tvrdé neoddělení vlastnictví a přípojky od měření, tak zůstane tento zvykový systém. A nebude tlak na hromadnou průmyslovou výrobu typových elektroměrovýc h rozvodnic s moderními prvky.
Přitom odběratele zajímá jen malé okénko na páčku hlavního jističe a (zatím) malé okénko na číselník elektroměru. Kdyby distributor měl zájem, velké firmy mu rády zpracují normalizovatel ný systém konektorových desek na kterém vydělají všichni. Zatím je co kus to originál a požadavky na zástavbovou plochu elektroměrovéh o rozvaděče jen bobtnají.

Obdobný zvykový systém s podivným vlastnctvím a zodpovědností byl s úklidem chodníků od sněhu ač byly ve vlastnictví obce, ale byl za ně zodpovědný majitel přilehlé nemovitosti.


* e1005243.gif (36.85 KB, 250x245 - prohlédnuto 158 krát.)

* e1005242.gif (38.19 KB, 280x245 - prohlédnuto 155 krát.)

* infeed-system-destaques.png (1415.08 KB, 1125x631 - prohlédnuto 168 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Tomáš Bláha
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 17.02.2022, 16:45 »

Myslím že odpojování instalace za ER bude i u mikrozdrojů "bez přetoků" protože:

cituji "musíte zajistit, že vaše výrobna nebude mít žádné přetoky do naší sítě (s výjimkou krátkodobých)"  a právě kvůli těm "krátkodobým" - což taky není nikde vysvětleno co to znamená. Jestli  10ms, 1 sekunda, 1 minuta ?

Je to ochrana pokud dojde k hypotetické poruše střídače.... Navíc součástí smlouvy je i závazek provozovatele hradit škody na DS v případě že budou způsobeny jeho zařízením.

Souhlasím s předchozím příspěvkem že distibotoři mají být více flexibilní a "soudobí" a administrativu spíše omezovat než naopak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 17.02.2022, 17:16 »

To už mám 30 let - "tahem zapni, stiskem vypni" - a tím odpojím kompletně elektroinstala ci od elektroměrovéh o rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 17.02.2022, 22:35 »

Když je tu řeč o tom vypínači zpětného proudu z FVE: Je to pro technika při výměně elektroměru jistota, to ano. Ale také platí, že střídače se musí po ztrátě napětí z DS uvnitř galvanicky odpojit právě ze zmiňovaného důvodu. Takže po vypnutí jističe před elektroměrem se ve střídači zároveň vypne i stykač přívodu (tzv. rozpadový bod),  tudíž by ke zpětnému proudu nemělo dojít. Pokud by tedy FVE nebyla vybavena tímto rozpadovým bodem, neměla by dostat při revizi "zelenou".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 17.02.2022, 22:51 »

To už mám 30 let - "tahem zapni, stiskem vypni" - a tím odpojím kompletně elektroinstala ci od elektroměrovéh o rozvaděče.
V ER?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 18.02.2022, 18:37 »

V ER?  Šok

Ne. V rozvodnici elektroinstala ce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 22.02.2022, 19:45 »

Všiml jsem si, že při připojování FVE má ČEZ v podmínkách pouze jeden vývod pro ovládání
 jak pro TUV tak pro topení. To znamená, že bojlery budeme připojovat na 20 h(22 hod.)
tarif? Co s těmy problémy, které působí toto ovládání (přehřívání horní vrstvy v bojleru,
vysoká tvorba kamene nad 65 C atd).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #28 kdy: 04.03.2022, 22:03 »

Co s těmy problémy, které působí toto ovládání (přehřívání horní vrstvy v bojleru,
vysoká tvorba kamene nad 65 C atd).
Termostat to nevypne, když je nahřátý?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 06.03.2022, 17:43 »

Termostat samozřejmě vypíná. Ale snímá teplotu cca 20cm nad dnem bojleru
a při čáasém a kratším odpouštění teplé vody se spíná, přestože teplota v horní části bojleru
dosahuje třeba už 80C,. To se týká hlavně bojleů stojatých s objemem 160 a více litrů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.