Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 10.06.2021, 08:17 »

LIVE eDEHN#49: Ochrana čerpacích stanic a podobných technologií před bleskem a přepětím DNES ve 13:00 hod
    Mnohé instinktivně nenapadá při tankování u stojanu čerpací stanice si zapalovat cigaretu, co ovšem běžného člověka napadá při pomyšlení na ochranu takového skladiště pohonných hmot před bleskem a přepětím? Jak má vypadat správný hromosvod a následné prvky ochrany proti přepětí je nejen dobré si opakovat, ale především poopravit. Tuto problematiku si v relaci připravil Jiří Kutáč.
    Zdroj: zde...
Zaznamenáno
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.06.2021, 09:18 »

Je nějaký rozdíl mezi ochranou benzínové čerpací stanice a třeba té stejné benzínové stanice, která nabízí i dobíjení elektromobilů? Samozřejmě je parkoviště k dobíjení na jiném místě než tankovací stojany ale na ochranu se musí pohlížet jako na celek, ne?
Zaznamenáno
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.06.2021, 13:08 »

(Relak Opatov) Pokud jako projektant, který navrhuje ochranu před bleskem, vyžaduji HVI jako jediné rozumné řešení, jak je možné, že to montážka provede levnou Vysočinou? Tomu opravdu nerozumím
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.06.2021, 13:12 »

(Klaška Jindřich) Není náhodou u benzinek navrh ochrany naprosto závazný? To by měl povětit ještě TIČR, ne? Sám to nechávám na ty, kteří to projektují stále.
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.06.2021, 13:14 »

(Pavka) Mohl byste jako soudní znalec prozradit nějaký zásadní fail kterého se dopouší autoři ochran na tankovacích stanicích?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.06.2021, 13:16 »

(Jarek) Pokud chránme ne zrovna výbušné místo ale nabíjecí stanici, jak moc se liší taková ochrana od exových nádrží? Úder blesku do nabíjecího systému může také nabíjeným bateriím pěkně zatopit!
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.06.2021, 13:22 »

(Anežka Praha 4) Provádí prosím DEHN v Česku i posouzení navrhovaných projektů? Samozřejmě z produktů této značky. Chtěla jsem to po tuzemském výrobci a ten mě odkázal ke studiu normy. :-(
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.06.2021, 13:25 »

(Jiří HK) Doporučujete zanechat u rekonstruované stanice PH stávající uzemnění? Po měření sice odpovídá normovým hodnotám, ale není k tomu žádná dokumentace a nevíme jak dlouho tam je.
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 10.06.2021, 13:29 »

(Petrovský H) zajímalo by mě, kdo na objektech PHM kontroluje společné pospojení vech použitých technologií. Ne vše ůže být k revizi přístupné. Je to nějak ošetřeno legislatvně, že se takový objekt bez tohoto kroku neuvede do provozu? Zatím se setkávám s tím, že to není žádný problém nepropojit všechno se vším.
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 10.06.2021, 13:33 »

(HT Plzeň) Jak je to s dodatečnou montáží internetových pjítek na střechy benzínek? My tam uděláme ochranu před bleskem a pak tam příjde jouda s IQ tykve s parabolou na internat a natáhne nám útépko přímo k serveru. To bych snad mohl použít i oficiálně drženou palnou zbraň, nebo ne? :-)
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 10.06.2021, 13:35 »

(Jindřich Olomouc) Opravdu je v zájmu všech provozovatelů sítí, vedení k objektům s prostředím výbuchu aby jejich zařízení někdo cizí připojoval bez jejich vědomí někam?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 10.06.2021, 13:41 »

(Pojtinger:1957)
Tady v Mnichově jsem neviděl ani na jedné benzínce Blitzschutz,etc. A to nám je dáváte za vzor.
Co s tím?
Zaznamenáno

Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 10.06.2021, 17:17 »

eDEHN#49: Ochrana čerpacích stanic a podobných technologií před bleskem a přepětím
    Mnohé instinktivně nenapadá při tankování u stojanu čerpací stanice si zapalovat cigaretu, co ovšem běžného člověka napadá při pomyšlení na ochranu takového skladiště pohonných hmot před bleskem a přepětím? Jak má vypadat správný hromosvod a následné prvky ochrany proti přepětí je nejen dobré si opakovat, ale především poopravit. Tuto problematiku si v relaci připravil Jiří Kutáč.
    Zdroj: zde...


    


Odpovědi sledujte níže ...