| | |-+  Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?  (Přečteno 7254 krát)
Adam Deštěnský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.04.2017, 11:31 »

Budu předělávat elektroinstala ci v domě z jednosazby (D02d) na dvojsazbu pro ohřev TUV (D25d). Současná situace je, že na fasádě je dřevěný rozvaděč s elektroměrem a tavnými pojistkami.

Po novu už mám v domě připraven rozvaděč pro nové jističe a nějaké firmě dám předělat starý rozvaděč na nový elektroměrný. Chci si předem připravit kabel mezi elektroměrným rozvaděčem a podružným rozvaděčem. Z připojovacích podmínek ČEZ vyplývá, že se mě bude týkat příloha č. 3, tj. zapojení v soustavě TN-C s blokováním do 10 kW. Vidím, že do podružného rozvaděče vede 5 žil.

Je tedy možné použít kabel CYKY 5C - čili že spínaná nula (modrý) je součástí kabelu, nebo je nutno spínané modré nuly vést zvlášť ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.04.2017, 15:31 »

Dám oblíbenou otázk. Co na to říká projekt? Udělejte to podle něj...

A proč se nedomluvíte s tím elektrikářem co to bude dělat? Ten by měl vědět jak to udělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.04.2017, 15:41 »

Opravdu vám stojí za to ztrácet čas takovýmito úvahami a uspořit stokorunu za kabel CYKY 3x1,5? A co budete dělat, až budete za pár (desítek) let chtít D57d a budete v rozdílných časech blokovat TUV a PV?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Adam Deštěnský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.04.2017, 17:04 »

Vít Rotrekl: Projekt není a nebude

David Hruda: Není to o spekulaci toho, že chci ušetřit. Mě jednoduše není jasné, jak se to zapojení pro D25d prakticky dělá, jelikož jsem ho ještě nikdy naživo neviděl. Schéma z připojovacích podmínek ukazuje 5 drátů do podružného rozvaděče, proto jsem položil dotaz na CYKY 5.


Takže pokud to tedy chápu správně, mezi elektroměrným rozvaděčem a podružným rozvaděčem bude CYKY 4 (jakožto hlavní přívod TN-C) a dále CYKY 3x1,5, kdy jedna z žil toho 3x1,5 bude zapojena mezi spínací prvek elektroměrného rozvaděče (HDO) a relé v podružném rozvaděči a bude spínat relé pro bojler, přičemž existuje do budoucna ještě rezerva na další povel (např. přímotopné vytápění) ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 17.04.2017, 17:28 »

Vít Rotrekl: Projekt není a nebude

Aha. Základní laická chyba. Chybí už na počátku základní stavební kámen = projektová dokumentace. Hlavně si nechat anonymně poradit na internetu. To má opravdu velkou váhu  Škleb Škleb

David Hruda: Není to o spekulaci toho, že chci ušetřit. Mě jednoduše není jasné, jak se to zapojení pro D25d prakticky dělá, jelikož jsem ho ještě nikdy naživo neviděl. Schéma z připojovacích podmínek ukazuje 5 drátů do podružného rozvaděče, proto jsem položil dotaz na CYKY 5.

Když pominu už jen to že jde o opakované téma a stačí použít tlačítko vyhledávání, tak se vědomě přiznáváte k porušování zákona. V elektrice se "smí hrabat" jen osoba znalá, tedy s platnou vyhl.50. Což vy samozřejmě dle vašeho dotazu a znalostí nejste.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 17.04.2017, 17:29 »

CYKY 4 nesplnuje pozadavek na minimalni dovoleny prurez PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 17.04.2017, 17:31 »

On asi myslí CYKY 4x něco a a to něco by se rád dozveděl zadarmo tady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.