Ondřej Paluska
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 17.01.2017, 20:59 » |
|
Elektrikařinou se neživím, dělám EZS, ale elektro vzdělání mám. V jednom objektu, kde jsem montoval EZS se objevil problémový jistič, který bylo možné natáhnout vždy až na třetí pokus (B16A), jsou přes něj připojeny 3 zásuvky. Síť TNC. Jistič jsem vyměnil za nový se stejnými parametry, ale ihned po jeho natažení došlo ke zkratu a jistič vybavil. Když jsem změřil odpor mezi L a PEN, naměřil jsem cca 100 - 200 ohmů. Ze zásuvek jsem odpojil všechny spotřebiče a tyto hodnoty naměřím stále, takže vadným spotřebičem to není.
Je nějakým způsobem možné, že by to takto pod zkratem fungovalo celou dobu (v zásuvkovém obvodu byly až do výměny normálně provozovány el. přístroje) se starým jističem? Nenapadá mě žádný způsob, jak bych mohl výměnou jističe takový problém způsobit.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 17.01.2017, 22:38 » |
|
Pominu-li to, že máte Osvědčení o tom, že jste odborně způsobilá osoba v elektrotechnic e pro činnost pracovníka znalého s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost na elektrickém zařízení do 1000 V s §6 podle vyhlášky 50/1978 Sb., tak si najděte sešity z doby vašeho učení a opakujte základy elektrotechnik y. Anebo požádejte některého jiného elektrikáře,aby vám našel to místo sníženého isolačního odporu.
Dále je otázkou, čím měříte malé odpory a jaká bude impedance v daném obvodě při napětí 230 v AC. Prosím vás to není žádná ZÁHADA jak se domníváte ale normální porucha,kterou musí umět odstranit i podprůměrný elektrikář. Co to je za specializace na EZS, když nedovedete vyřešit tak jednoduchý problém? Co to je za frajeřina "elektrikařinou se neživím a dělám EZS". To je to samé, když mi "ajťák" řekne, že na nn nepracuje a přitom se hrabe v jističích. A že nakonec ten §6 ani nepotřebuje, protože máme náročné testy a nezvládá ani obyčejný zákon pána Ohma.
Ano, řeknete, že takovou odpověď jste nečekal. Že je zde naší povinnosti pomáhat a odpovídat na dotazy. Ale občas je to třeba říci, když vidím jak upadá řemeslo. Měl jsem ve firmě hodně elektrikářů, mnozí také uměli montovat a servisovat elektronické zabezpečovací zařízení, požární zařízení, PLC ale také obecní bezdrátové rozhlasy, mikrovlné spoje, mnozí i programovali, ale nikdy jsem neslyšel, že by silnoproudou elektriku podceňovali a tvrdili, že to není jejich parketa. Ano jsou specializace, ale základní dovednosti okolo takové banality museli znát všichni. Možná, že jsem z moc staré školy, ale na odborných školách jsem učil desítky let a znám osnovy elektrotechnic kých oborů, tak mi nemůžete říci, že tohle jste se neučili a neměli jste odborný výcvik. Amen
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Oliver Mička

Offline

Automatizácia
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2017, 22:40 » |
|
Že by skrat vo vedeni ?  Ten istič ktorý ste menili za nový s tým že je zlý nakoniec možno aj je dobrý len to že vyhadzoval a chytil až na 3 pokus svedčí o tom že reagoval.. Tento nový reaguje ihneď preto sa vám ho nepodarí nahodiť ani na Xty pokus
|
|
|
Zaznamenáno
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Online
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 18.01.2017, 02:15 » |
|
Nejprve se zkuste přesvědčit, zda na daném okruhu jsou doopravdy pouze tři zásuvky. při opravách a úpravách instalací vzniknou různé změny, které pak nejsou zapsány a zakresleny v dokumentaci.
Pokud měříte svod mezi vodiči ohmmetrem v klasickém digitálním multimetru, tak vězte, že většina těchto přístrojů měří odpor malým stejnosměrným napětím max. 0,7V, takže zakoupený rezistor vám změří přesně, ovšem při měření svodů v kabelu naměří nesmysly. Požádejte RT, ať vám identifikuje chybu měřícím přístrojem k tomu určeným.
Problém mohl vzniknout též při výměně jističe. Při manipulací se staršími vodiči občas dojde k poškození izolace a vodič se dotýká např. kovové kostry rozvaděče nebo nulové svorkovnice.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 22.01.2017, 12:40 » |
|
V případě že mám pochybnosti s naměřenou hodnotou izolačního stavu revizním přístrojem, použiji kličkový megmet, 2500V. No a toto měření je již velice průkazné stran izolačního odporu.  Spíš bych řekl průrazné ... 
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 22.01.2017, 22:06 » |
|
V případě že mám pochybnosti s naměřenou hodnotou izolačního stavu revizním přístrojem, použiji kličkový megmet, 2500V. No a toto měření je již velice průkazné stran izolačního odporu.  Staří kozáci opatrují tento skvělý přístroj na kliku. A to z několika důvodů. Prvním je, že nepodléhá kalibraci, druhým je skvělý rozsah od 0-500 MOhmů a rozsah II je od 50 do 5000 MOhmů. Dalším důvodem je, že vystačí i při měření na vn do 22 kV. Skvělý měření dlouhých kabelů, které mají značnou kapacitu a nakonec i indukčnost a je potřeba je "nabít". Obvykle jej více používám než TeraOhm 5 KV S Megmetem 500 V jsme vystačili na veškerém nn ( 230/400 V AC ale i na 500 V DC). Měřící rozsah od 0,05 do 50 MOhmů Pro odlehčení. Na vojně jsme používali Megmety 1000 a také polní telefony, které se chovaly skoro jako megmety. A byly to dobré nástroje pro "trestání mužstva". Trestaný voják se přivázal za ruky a za nohy k železné posteli s obutýma okovanými pullitráky. Pak se přiložily konce vodičů k podkovám a velice pomálu se točilo induktortem. Nejúčinnější byly krátké impulzy. někteří silní jedinci dovedli převrátit i postel....
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|