Autor Téma: Započítávají výpočtové programy korekční součinitel impedance smyčky?  (Přečteno 10012 krát)
Nováků Ruda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.05.2014, 12:25 »

Započítávají výpočtové programy například SICHR do výsledků korekční součinitele impedance smyčky?
Když provedu výpočet ručně tak se zdá, že s tím program nepočítá.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.05.2014, 16:51 »

Co se týče programu SICHR, ten zohledňuje vliv jinak. Mrkněte na stranu 81 nápovědy.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Nováků Ruda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.05.2014, 17:06 »

Co se týče programu SICHR, ten zohledňuje vliv jinak. Mrkněte na stranu 81 nápovědy.

 Šok Děkuji.

Jaký volit součinitel při ručním výpočtu? ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 v poznámce N uvádí 2/3.
Ve starších publikacích od pana Ing. Kříže je uveden příklad s tím, že při výpočtech se používá koeficient 0,8 a při měření 2/3.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.05.2014, 17:32 »

Pro jističe některých výrobců bych doporučil činitel spíše na úrovni 1/10,  zle
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.05.2014, 17:44 »

... že při výpočtech se používá koeficient 0,8 a při měření 2/3.
Při reálném "zkratu na kostru" může být zkratový proud omezen menší okamžitou hodnotou napětí, vyšší teplotou vodiče a tím jeho vyšším odporem,...
S něčím se dá počítat, s něčím ne...

Měření se provádí za nějakého okamžitého stavu a provádí se takovým proudem a tak krátkými impulsy, že by měření nemělo zvýšit teplotu vodičů (kabelu)
Ten koeficient 2/3 při měření by měl alespoň s minimální rezervou zohlednit všechny předpokládané vlivy, i ty, které bychom asi ani nedokázaly přesněji vyčíslit.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Nováků Ruda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.05.2014, 18:03 »

U změřené impedance tomu rozumím. Ale jaký použít normový koeficient pro výpočet.

Pro jističe některých výrobců bych doporučil činitel spíše na úrovni 1/10,  zle

Předpokládejme, že bude využito kvalitních jističů a protože pan Hudec fandí Schneider Electric tak třeba těch  Mrknutí.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2014, 18:29 »

Koeficient 0,8 aplikujete na napětí. Tím dostanete do výpočtu jeho pokles, který při měření uvažovat nemusíte.

Výsledný koeficient pak bude Kv = 1,5 / 0,8.

Neplatí pro sítě IT (2/0.Super! a proudový chránič (5 x IΔN).
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Nováků Ruda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.05.2014, 18:37 »

Výsledný koeficient pak bude Kv = 1,5 / 0,8.

Takže Kv = 1,5 / 0,8 = 1,875. Potom Zsv*Kv = Zsv*1,875 ?
Zaznamenáno
Nováků Ruda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.05.2014, 19:27 »

Pro příklad:

Jistič C10A, kabel 5x2,5-100m, kabel 5x1,5-20m.

Výpočtem:
5x2,5-100m = Zsv1=ró*(2*l)/S=0,0185*(2*100/2,5)=1,48Ohm
5x1,5-20m = Zsv2=ró*(2*l)/S=0,0185*(2*20/1,5)=0,49Ohm
Zsv12=Zsv1+Zsv2=1,48+0,49=1,97Ohm

Pro teplotu 70st.C - Zsv12=1,97*kv=1,97*1,2=2,36Ohm
Pro koef. snížení napětí u jističe C10A - Zsv=0,8*230/90=2,04Ohm

Potom vedení vyhovuje. Je výpočet včetně koeficientů to správně?

Program to má trochu jinak.


* vypocet.png (6.73 KB, 699x161 - prohlédnuto 595 krát.)
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 18.05.2014, 19:40 »

Kde máte v SICHRU zdroj?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Nováků Ruda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.05.2014, 19:42 »

Nezadal jsem ho. Chápu, že to má vliv na výslednou impedanci ale chtěl jsem porovnat výpočty.