Nepřesvědčili jste mne. Flexošňůra s "nekomutativní vidlicí" a modrým vodičem na pravé zdířce je potenciálně nebezpečný výrobek.
Ne není, protože je jasně předepsáno že nesmí

Český výrobce podléhá NV č. 118/2016 Sb., kterým byla převzata evropská směrnice 2014/35/EU (LVD).
Jde o nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.
§ 3 stanovuje, že elektrická zařízení dodávaná na trh nesmějí při správné instalaci, údržbě a použití k určenému účelu ohrožovat osoby ani majetek.
Nebo. Evropská komise ve své metodické příručce Blue Guide 2022, bod 2.8, vysvětluje, že výrobce musí při posuzování bezpečnosti zohlednit určené použití a rozumně předvídatelné podmínky použití.
Nebo je zajímavá ČSN EN IEC 60335-1 ed. 4 (36 1055) – Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky.
Článek 19 Abnormální činnost
19.1 Spotřebiče musí být, pokud je to proveditelné, konstruovány tak, aby se odstranilo nebezpečí v důsledku abnormální činnosti nebo nepečlivé obsluhy, vzniku požáru, mechanického poškození snižujícím bezpečnost nebo ochranu před úrazem elektrickým proudem.Jinými slovy: výrobek musí být bezpečný, i když je částečně poškozený a používá ho mamlas.
Takže nebojte, L-N / N-L u připojení spotřebičů je ošetřeno

musí

Příklad: český výrobce prodává pouze v Česku svůj výrobek připojitelný do zásuvky 230V. Může opřít bezpečnost výrobku například v návodu o určenou polaritu L-N? Nesmí, z moha důvodů. Mimo jiné, český trh je zároveň i trh EU, takže tento výrobek musí být bezpečný na celém území EU, i když jsou v různých zemích v zásuvkách různě zapojené polarity L-N.
Ještě důležitá nuance: funkčnost a bezpečnost není totéž. Ano výrobci plynových kotlů z technických požadují určitou polaritu, ale pozor, když takový kotel zapojíte do zásuvky s obráceným L-N kotel nemusí fungovat, ale stále musí být bezpečný.
Jak již bylo zmíněno - vodič N je živý vodič stejně jako vodič fázový. Už jsem nas... pár výrobců rozvaděčů

kteří na výrobním štítku hrdě deklarovali krytí IP44/20 a já jsem je upozornil, že po otevření dveří mají pouze IP00. Protože byla na dotyk přístupná holá šína N.