Autor Téma: Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?  (Přečteno 1690 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 03.11.2023, 09:58 »

Pro pohyblivé přívody např.trafopájk y, svářečky plastových trubek a pod.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.11.2023, 16:22 »

Kombinace flexibilita, aspoň nějaká mechanická odolnost a vysoká teplotní odolnost bude trochu složitá. Pevné uložení by takový problém nebyl, fieberglass je super.
Protože jsem si na klempířské pájce taky popálil kabel, při výměně jsem na něj navlík kevlarovou izolační trubku, takovou co se musí při nasouvání trochu nakrabatit a nasouvat jako punčocha na protahování.
Ono to pro běžnou praxi stačí, člověk většinou jen šmrncne a netaví kabel úmyslně, což by ostatně vedlo k destrukci i leších silikonů, které snesou tuším i 300°C.
Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #2 kdy: 03.11.2023, 17:03 »

Obraťte se na firmu Hennlich v Litoměřicích. Tam vám určitě poradí - mají velký sortiment speciálních kabelů. Jejich velká výhoda je, že bez problémů i speciální kabely prodávají v libovolně malých délkách (i jednotky m).
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 04.11.2023, 08:09 »

Pro pohyblivé přívody např.trafopájk y, svářečky plastových trubek a pod.

Zkoušel jsem silikonové, ale nic moc!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.11.2023, 09:08 »

Se silikonovým je třeba velice opatrně zacházet, je velmi citlivý na mechanická poškození.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 04.11.2023, 15:36 »

Tam, kde není riziko mechanického poškození (mikropájka, odsávačka) stačí silikonový kabel. Toto řešení používají i výrobci kvalitních páječek (Weller).

Kde je riziko mechnického požkození používám "gumovou" přívodní flexošňůru na kterou na poslední metr u spotřebiče navléknu teflonovou nebo silikonovou smršťovací bužírku. Silikonová smršťovací bužírka mechanicky vydrží více než běžná nesmršťovací silikonová bužírka. Ale dejte si pozor, silikonová nebo teflonová smršťovačka má poměr smrštění daleko menší než běžná smršťovací bužírka.

Předrevolučně jsem používal u trafopájky a velké pájky kulatou gumovou flexošňůru na kterou jsem navléknul běžnou silikonovou bužírku předem namočenonou hodinu v nitroředidle. Ona se roztáhne a oslizne a po navlečení na kabel a po vyčpění acetonu se smrští. Řešení to bylo dostačující i když se časem měkká slikonová bužírka v některých místech mechanicky poškodila. Kritické místo bylo na konci bužírky směrem k vidlici (zadrhávání o hrany stolu apod.),  proto jsem přechod z bužírky na kabel omotával izolačkou, později jen přetáhl pár centimetry běžné smršťovačky.

Kevlarová opletová punčoška zajištěná na koncích 2 centimetry smršťovací bužírky s lepidlem je dnes jednodušší a rychlejší řešení.



Použití jakékoliv obdobné úpravy pro svářečku potrubí je trochu kontraprodukti vní, obyčejný "gumový" kabel stačí. Krátkodobé šmrncnutí od horkého vydrží, na delší dotyk upozorní smradem. A většinou si svářečkou nepropálíte kabel svářečky, ale PVC prodlužovačku. Tam je nejlepší řešení vyměnit standardní flexošňůru svářečky za pětimetrovou gumovou flexošňůru a PVC prodlužka se pak v okolí svářečky už moc nevyskytuje.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.11.2023, 15:38 »

Pro pohyblivé přívody např.trafopájk y, svářečky plastových trubek a pod.

1. Trafopajky, zde bych to nijak neřešil, protože v praxi skoro nedojde k poškození. Přesto jsem viděl v laboratořích a výrobních manufakturách, kde měli několik trafopajek na stole s různými hroty, tak přívodní šnůry měli chráněné kevlarovými punčoškami na příklad MSHA. Anebo také chráněné spiralovými chráničkami.

2. Velké pájedla od cca 60 do 600 W mají obvykle gumové přívodní kabely s CGSG nebo CGTG. To je střední, nebo těžká šnůra. Teplota pájek bývá 450-550 stupňů. "Šmrcnutím" o kabel jej moc nepoškodíme, ale trvalé přiložení nás rychle upozorní smradem dříve než u PVC kabelu. Tam tavení a propálení jde velice rychle.

3. Kevlarové punčošky nebo Fireproof vydrží spolehlivě +500 stupňů

4. Pro teploty do +1000 stupňů jsou punčošky Titanium

5. U svařeček pro plastové trubky v rozsahu 2-5 kW jsou obvykle pevně krátké přívodní kabely H07 3x2,5. Za posledních 10 roků se nám nestalo, že by někdo popálil přívodní šnůru....ale prodlužku určitě. Prostě práce s pájkami nad 60W to vyžaduje opatrnost a dobré podkládací stojánky na odložení horkého nástroje. A kvalitní prodlužku....

Kevlarové punčošky MSHA IC 212/7 v různých průměrech se používají pro ochranu vysokotlakých hadic v hydraulice. Použili jsem je na ochranu kabelů při repasích pracovních strojů tam, kde se kabely pohybovaly během technologickéh o procesu. Většina byl ale požadavek na mechanické opotřebování. Na přívody topným článkům kalicích pecí jsme ale používali punčošky Titanium, které chrání do 1500 stupňů.


Vše ale prakticky bylo již popsáno v předešlém příspěvku.

Kevlarová opletová punčoška zajištěná na koncích 2 centimetry smršťovací bužírky s lepidlem je dnes jednodušší a rychlejší řešení.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 JaK REVIDOVAT Odpojitelný přívod s odlišným označením na koncích?
 Legrand a OCTOPUS v zátěžovém testu
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Znáte tento nový druh přístrojových šňůr?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jak se postavit k napájení rozvaděče šňůrou ze zásuvky 3x16A?
 Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?
 Víte, které důležité poznámky k prodlužovacím přívodům máte znát?
 Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2?
 Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
 Nové lednici BOSCH chybí přívodní šňůra - lze ji takto zprovoznit?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Napájení na staveništích pohyblivými přívody
 Jak upravit osciloskop v kovové skříni s dvoužilovým přívodem pro provoz v ČR?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Je dnes možné použít IEC konektor C13 s plochou vidlicí?
 Jak se připojují pohyblivé přívody
 Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?
 Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?
 Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?