Tuto problematiku řešila již neplatná verze ČSN 33 3320 (nahrazena v r. 1996 normou téhož tř. znaku) v bodě 2.2.5:
"Výjimečně ... lze přípojkovou skříň též umístit: a) mimo objekt odběratele za podmínek, že hlavní domovní vedení podle ČSN 33 2130 nebude křižovat veškerá podzemní vedení, s výjimkou přípojek (vodovodní, knalizační, plynové, sdělovací), a dále že nebude křižovat pozemní komunikace, s výjimkou chodníků a polních či lesních cest."
V aktuální ČSN již toto uvedeno není, v bodě 2.2.5 se uvádí:
"Přípojkovou skříň lze umístit výjimečně i v blízkosti nemovitosti odběratele"
bez dalšího upřesnění.
ČEZ uvádí v připojovacích podmínkách:
Umístění HDS – připojení z kabelového vedení
HDS musí být umístěna na objektu nebo v pilíři. Spodní okraj skříně musí být 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.
Jak vidno o umístění jinde není ani zmínka. Pokud přípojku pro rodinné domy realizuje ČEZ na své náklady, dělá to vždy na dvě skříně (jednu na sloupu a druhou v pilíři), protože jinak by vlastně realizoval HDV. Navíc toto řešení má tu výhodu, že pro objekty k bydlení lze přípojku bezúplatně převést do majetku ČEZu a ČEZ se pak stará o její údržbu. A pojistková skříň integrovaná v plastovém elektroměrovém pilíři (např. u ELPLAST KPZ řady 3D