učeň elektro
|
|
« kdy: 05.12.2011, 11:29 » |
|
Mám výrobu el. energie která je dvoufázová, ale potřeboval bych tři fáze. Existuje nějaké řešení jak jednu fázi posunout?
|
|
|
|
moto
|
|
« Odpověď #1 kdy: 05.12.2011, 12:42 » |
|
a o kolik stupnů jsou ty tvoje dvě fáze navzájem posunuty?
|
|
|
|
Martin1548
|
|
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2011, 12:53 » |
|
Mám výrobu el. energie která je dvoufázová, ale potřeboval bych tři fáze. Existuje nějaké řešení jak jednu fázi posunout?
Třífázovým frekvenčním měničem nebo postaru motor-alternátor.
|
|
|
|
|
|
učeň elektro
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2011, 19:25 » |
|
a o kolik stupnů jsou ty tvoje dvě fáze navzájem posunuty?
potřebuji jednu z fází posunout o 120°
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 05.12.2011, 22:56 » |
|
potřebuji jednu z fází posunout o 120°
Jestli máte 2, předpokládal bych, že jsou posunuté o 180stupňů (jsou v protifázi). Takže posun jedné o 120 stupňů asi nebude "stačit"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
učeň elektro
|
|
« Odpověď #7 kdy: 07.12.2011, 11:19 » |
|
Fotovoltaika?
Ano fotovoltaika
|
|
|
|
|
učeň elektro
|
|
« Odpověď #9 kdy: 08.12.2011, 11:45 » |
|
Mam výkon 10 kW. Na podzim a z jara temperuji topení elektrokotlem. Mám naistalovaný svůj elektroměr pro kontrolu zda neodebírám zbytečně ze sítě. Zdá se mi že ta jedna fáze co chybí odebírá ze sítě. Elektrokotel má tři tělesa po 1,5kW a je domácí výroby. Proto se ptám zda jde nějak jednoduše udělat ta 3-tí fáze.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 08.12.2011, 12:00 » |
|
Samozřejmě, že ta třetí fáze kotle odebírá ze sítě.
Řešení je Scottovo zapojení (viz kol. Strycharski).
Dalším řešením by bylo jednu fázi na kotli nepřipojit (předpokládám, že jsou tělesa do Y). Sice bude mít menší výkon, ale to musíte zvážit sám, jestli bude stačit.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Petr M
|
|
« Odpověď #11 kdy: 08.12.2011, 12:22 » |
|
Na takovou odporovou zátěž přece nemusí být tři fáze a dokonce ani střídavina. Pokud je to do Y s vyvedeným středem, jednoduše bych propojil konce vinutí paralelně a jel na 230V. To je asi nejlevnější (i když, pokud jsou peníze na FV místo solárního kolektoru pro ohřev...) a nejjednodušší, jenom je potřeba to dimenzovat na dostatečný proud skrz dva dráty...
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.12.2011, 13:06 » |
|
Domníval jsem se, že aby se to vyplatilo, tak se musí použít státem podporované perpetuum mobile, kdy prodávám elektřinu za x-násobek ceny za kterou jí následně koupím.
Myslím, že přesně tento způsob hodlá využít.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
učeň elektro
|
|
« Odpověď #15 kdy: 09.12.2011, 14:13 » |
|
Myslím, že přesně tento způsob hodlá využít. Elektřinu kterou vyrobím dávám do sítě Eon za 10haléřů za kW. Je lepší ji sám spotřebovat. Zelený bonus zůstává.
|
|
|
|