Jan Kotzmann
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.10.2008, 16:18 »

Revizní technik plynu, nabulíkoval lidem při napojování kotle, kde je umístěna dvojzásuvka,
že to tak nesmí být,
že zásuvka musí být samostatná  jen pro kotel,
je vůbec možné aby tuto s prominutím hovadinu tvrdil lidem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sinor Rossi
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2008, 16:56 »

Pokud vím, tak dvojzásuvka byla vždy považována za jeden zásuvkový vývod, neviděl bych v tom problém z pohledu elektro.
Pokud má kotel samostatný okruh, je to především kvůli spolehlivosti, a ne kvůli příkonu. Pokud by se do zásuvky napojila např. svářečka, což beru nyní jako extrém, mohl by nastat problém s výpadky jističe.
Ale na straně druhé, jak chce onen RT ošetřit, aby do jednozásuvky někdo nedal např. rozdvojku? A to bych považoval za větší zvěrstvo než tu dvojzásuvku.
Pokud chce onen RT dělat lidem osvětu, ať jim raději vysvětlí u nových kotlů výhody instalace chráněné zásuvky st. , ,D,, .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2008, 17:51 »

Dle mých praktických zkušeností se pro napájení plynového kotle vyžaduje samostatný zásuvkový okruh "od nepaměti" (já to registruji již min. 15 roků). Zřejmě záleží na požadavcích výrobce kotle. Možná někdo z kolegů doplní ještě nějaký předpis či článek ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Dingo
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2008, 18:05 »

U plynového kotle máme dvojzásuvku a z ní je vyvedena zásuvka ve které je připojen kotel. Když jsem se ptal elektrikářů, že bych chtěl místo 10A jističe tu zásuvku na 16A jistič, tak mi řekli, že by se musel udělat zvlášť okruh, ten drát má totiž průřez 1,5mm2 a pak mi řekli, že kotel plynový jistit 16A nepřipadá v úvahu.
V té dvojzásuvce mám prodlužku do sklepa - v němž mimo jiné i svářím - invertorem - s výpadkem jističe při sváření invertorem sem se zatím nesetkal. Při půjčené trafosvářečce to bylo každou chvilku - byly to ještě ty staré 10A bakeliťáky.

Revizák se ptal co je tam připojeno a nic na to neříkal.

Mimo jiné mu patří firma co u nás dělala novou elektriku a asi ta firma patří mezi ty světlé výjimky poctivé práce Mrknutí protože do kuchyně zavedly dva samosta. zás. okruhy, pak se ptali na plynový kamna jestli je to kombi nebo ne, poté přidali třetí okruh na troubu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
rostislav šašvata
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.10.2008, 18:43 »

Někdo jistí kotel 6A,někdo 10A a někdo 16A.Ve skutečnosti záleží na průřezu přívodních vodičů,protože každý plynový kotel co jsem viděl má na přívodu zabudovanou skleněnku v hodnotě cca 1,6A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.10.2008, 19:26 »

Revizní technik plynu,nabulíkoval lidem při napojování kotle,kde je umístěna dvojzásuvka,že to tak nesmí být,že zásuvka musí být samostatná  jen pro kotel,je vůbec možné aby tuto s prominutím hovadinu tvrdil lidem.

To je jednoduché - ať doloží, kde je tento požadavek uveden.  podivej
Jinak zde asi platí, že by se každý čert měl držet svého kopyta.  dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.10.2008, 20:10 »

Výrobci plynových kotlů to v instalačním návodu obvykle doporučují, a nevidím důvod nevyhovět.
Kotel není laciná investice a zaslouží si dobře ochráněnou přípojku. Přepěťová ochrana taky stojí za úvahu (kromě toho nechápu, proč se tam dává jištění 10A. Já bych dával 2A)

Druhá zásuvka jenom svádí zapojit tam nějaké nářadí, nejlépe dobře jiskřící příklepovou vrtačku apod. a kotli tím jeho život ztížit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Hynek Sabov
« Odpověď #7 kdy: 10.10.2008, 20:22 »

Pokud je kotlové čerpadlo umístěno mimo kotel a má vlastní napájení ze zásuvky, tak by mělo být na stejném okruhu jako kotel. Když totiž čerpadlo vyřadí svůj okruh, nemělo by vyřadit i kotel? Nebo se spoléhá jen na tepelnou ochranu kotle?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 10.10.2008, 21:31 »

Se samostatným okruhem pro kotel souhlasím a používám k jeho jištění v drtivé většině případů 6A jistič. Silnější hlavně v případě MaR.
Dvojzásuvka by mi rozhodně nedělala problém. Ohodně záludnější bývají rozdvojky. Už jsem řešil i odpálenou elektroniku po jeho zasunutí do strany co obrací fázy s nulou(plynový kotel). Druhá díra třeba pro čerpadlo je dobrá věc. Použití zásuvky je omezeno právě velikostí jističe.
Pokuste se s tím plynařem prostě dohodnout ,  ať netrvá na blbostech. Pokud má samostatný okruh pro kotel, tak může být spokojený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 10.10.2008, 22:42 »

Se samostatným okruhem pro kotel souhlasím a používám k jeho jištění v drtivé většině případů 6A jistič. Silnější hlavně v případě MaR.

Já bych preferoval pro MaR rozvaděč samostatný okruh. Je moc prima, když při nějaké složitější opravě či úpravě v MaR můžete kotel přepnout do ručního režimu, v klidu si pracovat a nenechat se stressovat obyvateli, kterým to doma netopí.
(sám mám 2 kotle a MaR na 3 okruzích po 3A)

Pokud je kotlové čerpadlo umístěno mimo kotel a má vlastní napájení ze zásuvky, tak by mělo být na stejném okruhu jako kotel. Když totiž čerpadlo vyřadí svůj okruh, nemělo by vyřadit i kotel? Nebo se spoléhá jen na tepelnou ochranu kotle?

Plynový kotel bez zabudovaného oběhového čerpadla není zrovna standardní řešení malé domácí kotelny  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 10.10.2008, 22:45 »

Jak zde již bylo psáno, kotel má v obvodu napájení svoji pojistku, proto by se nemělo řešit, jestli je přívodní kabel ukončený zásuvkou odjištěnou jističem 6, 10 nebo 16A. Zde samozřejmě záleží na průřezu zmiňovaného napájecího kabelu. Jednoduchá nebo dvojitá zásuvka? O tom by fundovaný RT neměl vůbec mluvit, ale jak všichni dobře víme, dej blbci funkci a vymyslí nemyslitelné. Nechci a  ani nemohu urážet RT, protože většina mnou vážených přispěvatelů RT na tomto portálu je řazena mezi opravdové odborníky, ale jak je vidno, všude se najde blbec s velkým "B". Je třeba mu doporučit tento portál, aby se o trochu přiblížil realitě opravdových RT a necintal své z prstu vycucané rozumy, které nejsou ničím podložené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Hynek Sabov
« Odpověď #11 kdy: 10.10.2008, 23:13 »

Plynový kotel bez zabudovaného oběhového čerpadla není zrovna standardní řešení malé domácí kotelny  Mrknutí
Ano, malý nástěnný plynový kotel pro etážové topení a TUV má čerpadlo vestavěné. Ale takový menší kotel pro rodinný domek už mívá čerpadlo zvlášť. Jestliže z jakéhokoliv důvodu vypne okruh pro čerpadlo, hořák bude hořet vesele dál dokud nevybaví tepelná pojistka kotle (v tom lepším případě). Je takový problém mít čerpadlo i kotel na společném okruhu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 10.10.2008, 23:44 »

Ano, malý nástěnný plynový kotel pro etážové topení a TUV má čerpadlo vestavěné. Ale takový menší kotel pro rodinný domek už mívá čerpadlo zvlášť.

Možná z vás mluví zkušenost se staršími kotli adaptovanými na plyn. U dnes vyráběných plynových kotlů závěsných i stacionárních, do 50 kW, je standardem zabudované oběhové čerpadlo (pokud se nejedná o provedení pro samotížný otopný systém).

Jestliže z jakéhokoliv důvodu vypne okruh pro čerpadlo, hořák bude hořet vesele dál dokud nevybaví tepelná pojistka kotle (v tom lepším případě). Je takový problém mít čerpadlo i kotel na společném okruhu?

Není problém mít je na společném okruhu. Ale taky není problém spolehnout se na funkci havarijního termostatu - měla by být kontrolována při každoroční prohlídce. Ona je mnohem větší pravděpodobnos t, že se čerpadlo nerozeběhne z jiných důvodů, než je zrovna zkrat na vinutí.

Jak zde již bylo psáno, kotel má v obvodu napájení svoji pojistku, proto by se nemělo řešit, jestli je přívodní kabel ukončený zásuvkou odjištěnou jističem 6, 10 nebo 16A.

Možná byste při pohledu na tento obrázek mohl změnit názor na to, jestli je užitečné mít ten samostatný obvod pro kotel jištěný slabším jističem, než by unesly dráty  Mrknutí


* 0001001.jpg (75.22 KB, 798x599 - prohlédnuto 1417 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Dingo
« Odpověď #13 kdy: 11.10.2008, 02:33 »

Pokud vím, tak plynový kotel topí do určité nastavené teploty a při nějaké určité teplotě spíná čerpadlo, pokud nesepne čerpadlo, tak se kotel stejně nepřetopí protože vypne na té nastavené hodnotě topné vody.

No a vzhledem k tomu, že si doma pustím topení a ono poběží a přesto budou studené radiátory, tak to už musí být člověku-uživateli divné! A měl by začít pátrat po příčině.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.10.2008, 07:55 »

Možná byste při pohledu na tento obrázek mohl změnit názor na to, jestli je užitečné mít ten samostatný obvod pro kotel jištěný slabším jističem, než by unesly dráty  Mrknutí

To na tom obrázku by asi vybavilo i 16A jistič bez problémů  Škleb.

Osobně bych pro plynový kotel preferoval samostatný vývod jištěný 16A, stejně je dál v kotli další pojistka jak již bylo uvedeno a nevidím jediný důvod proč vytvářet neplnohodnotno u zásuvku. Vyjímku bych viděl jen pokud by výrobce v návodu předepisoval jiné jištění, tam je to pak jasné a bez debat.
Ve dvouzásuvce nevidím problém, i podle norem se dvouzásuvka považuje za jeden vývod tak nevidím nic co by zrovna plynařům na tom mělo vadit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 11.10.2008, 10:30 »

To na tom obrázku by asi vybavilo i 16A jistič bez problémů  Škleb.
No, v tom vyfotografovan ém stavu už ano. Ono jde spíš o to, aby se takového stavu nedosáhlo.   Smích

Osobně bych pro plynový kotel preferoval samostatný vývod jištěný 16A, stejně je dál v kotli další pojistka jak již bylo uvedeno a nevidím jediný důvod proč vytvářet neplnohodnotno u zásuvku.
Já bych zase jednoznačně preferoval vyhrazenou, samostatně jištěnou zásuvku, a to cca 2A.
A vidím pro to velmi podstatný důvod.
On když do kotle vede přívodní kabel a končí (už rozholený) v nějaké svorkovnici,
- odtamtud jdou, pokud možno už samostatné vodiče pouze s pracovní izolací, a kolem několika plechových hran, na přední odklopný panel s vypínačem, (a min. 1x ročně se s tím manipuluje při servisní prohlídce)
- pak zase stejnou cestou zpátky na svorkovnici na desce plošných spojů,
- a teprve pak někde na té desce je nějaká trubičková pojistka;
- nad tím pak několik šroubových spojů trubek, kterými protéká horká voda případně s antikorozními příměsemi
- to je přece tolik příležitostí ke zkratu neodjištěnému tou trubičkovou pojistkou... Nedělejte si iluze, jak "profesionálně" je u některých kotlů udělaná elektrika, a v jak perfektním stavu je po několika servisních prohlídkách/opravách provedených odborníkem na topenařinu, plynová zařízení a kotle - nikoli však na elektriku.
Proč nezlepšit ochranu toho kotle před rozsáhlým požárem, když to stojí řádově 200 Kč a ničemu to nevadí?

Nevidím jediný důvod pro plnohodnotnou zásuvku (pokud nepřijmu zásadu, že šetřit se musí, ať to stojí co to stojí).  Škleb

Pokud vím, tak plynový kotel topí do určité nastavené teploty a při nějaké určité teplotě spíná čerpadlo, pokud nesepne čerpadlo, tak se kotel stejně nepřetopí protože vypne na té nastavené hodnotě topné vody.
Takhle jsou dělané stacionární litiňáky, ale ne závěsné plecháče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Vladimír Šťavík
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.10.2008, 13:32 »

Plynový kotel má většinou zabudované oběhové čerpadlo. Pokud však část je realizována jako podlahové topení má tato svoje čerpadlo. takže na jeden jistič 10A jsou dvě zásuvky. Jedna v kotelně pro kotel a druhá v místě čerpadla pro podlahové vytápění.

Postupem času se dvorní křídlo přestavělo na provozovnu (kosmetika apod.). Bytovou část i provozovnu vytápí jeden kotel, ale jsou odlišné požadavky na teplotu v určitý čas. Proto došlo k odělení topných rozvodů, každý okruh má elektricky ovládaný ventil na potrubí, ktrerý je řízen samostatným termostatem. pokud je alespoň jeden ventil otevřen kotel topí. Ventily jsou napájeny ze stejnéo zásuvkového okruhu jako kotel. Jednoduchou zásuvku jsem Vyměnil za dvojzásuvku.

Předpokládám, že vše co je nutné pro topení je vhodné napájet z jednoho okruhu.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dingo
« Odpověď #17 kdy: 11.10.2008, 15:20 »

to Fuk Tomáš: my máme plynový stacionár, takže to beru podle něj, se závěsným kotlem nemám žádnou zkušenost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?