Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem?

<< < (5/8) > >>

Martin Ištok:
A k tej prvej otázke. Pisateľovi ku cti, že sa aspoň spýtal. Ale odporúčam mu obrátiť sa na odborníka. Možno by to vyriešil nový prívod do kuchyne s podružnou rozvodnicou, chráničom, ističmi pre nové okruhy. Ale to je na ňom

Petr Moravec:
To Bardoděj
Krom barevného značení vidím ještě jeden nedostatek a to, to místo rozdělení PEN na N a PE, které jste si vytvořil v nové rozvodnici.
Al 6mm není v souladu průřezem pro vodič PEN
Máte tam zaveden zž CY 10mm2 :-).
To by se muselo sekat přes půl domu že?

Petr Moravec:
To Martin Ištok
Dost dobře jsem nepochopil na co se vlastně ptáte,
asi jazyková bariéra :-).
Jen pokud jste kvalifikovaný el.
Tak bych si dovolil radit, aby každý nový kabel, který si do domu strčíte byl již použitelný pro soustavu TN-S.

Jiří Fuksa:
To: pan Moravec
   Jak se pozná kabel pro soustavu TN-S?

Marián Nomilner:
To: FuksaTú otázku naozaj myslíte vážne?Je predsa jasné, že pri sústave TN-S 1-fáz. kábel musí byť 3C a 3-fázový kábel 5C. V prípade kábla 2B alebo 4B môže ísť len o sústavu TN-C.