Je možné provést novou instalaci s PEN vodičem?

<< < (4/8) > >>

Jan Vykoupil:
To Kučera: K jedné věci malá poznámka (ostatní je zbytečné dále rozebírat),  bezpochyby je přeznačování zž vodiče v rozporu s normou a má své nesporné opodstatnění, ale rozhodně si nemyslím, že by kvůli nedovolenému přeznačení jednoho vodiče nebyla instalace schopná bezpečného PROVOZU! Ty barvy na bezpečný provoz až zas takový vliv, jako třeba chybějící ochranný vodič apod.,  nemají.
A ještě jedna věc. Nevím jak jinde, ale u nás na JM stačí, jak u nového odběru, tak při úpravách tarifů či hodnoty hl. jističe před elektroměrem u stávajících odběrů, pouze revize elektroměrovéh o rozvaděče. Revizi celé instalace po mně na JME nikdy nechtěli...... .

Stanislav Pavézka :
To Vykoupil,BardodějJak jistě víte,zákonem č.22 došlo k odzávaznění norem a tudíž se jimi nemusíte řídit, když nechcete.Odpov ědnost z vás nikdo nesejme. Přimlouval bych se však za to ,aby jste si vždy ,když si doma něco zpytlíkujete v rozporu s ČSN ,    jste si to nechali pro sebe,případně pro maminku.Nebylo by od věci,kdyby vaše  bastle měly sloužit jako vodítko pro nějakéko kutila,který v dobré víře zavítá na tyto stránky a pojme váše návody jako jediné správné. (poklona) .

Jan Vykoupil:
To Pavézka:
V žádném případě se nezbavuji odpovědnosti za to, co jsem VĚDOMĚ v jistém rozporu s ČSN dle vás zpytlíkoval. Za to co provedu, vždycky nesu odpovědnost. A rozhodně jsem to zde neuváděl jako návod pro nějakého kutila. Jak jsem již v jedné reakci výše uvedl, souhlasím s tím, aby takové práce prováděli výhradně kvalifikovaní odborníci. Když podle jakéhokoliv návodu dělá něco nějaký kutil, je to vždycky špatně a na jeho odpovědnost, bez ohledu na rozporuplnost toho "návodu".
Tím vším jsem chtěl jen říct, že považuji za naprostý nesmysl rozmlátit půl domu kvůli tomu, abych měl 2 nové zásuvky provedené dle platných ČSN v TN-S, když zbytek stávajících zásuvek v domě je postaru v TN-C a že je těžké to vysvětlovat příp. investorovi, protože cena i termíny realizace dvou zásuvek se od kompletní či částečné rekonstrukce poněkud liší. Pokud se dělá nová instalace, žádné kompromisy vůči normě nejsou přípustné - to je bez debat, ale při úpravách či rekonstrukcích je třeba zvažovat co je a není ještě přijatelné. Předpokládám, že normoví fundamentalist i už mají rudo před očima... :o)))

Miroslav Bardoděj:
To Pavézka:
Leží ve zdi kabel 4x 6 Al. Pravda, už 30 let, ale nepoužívaný. Vyměním stávající 3x 16A jistič za 3x 20A, a na konec kabelu nepřipojím sporák, k jehož připojení byl původně určen, ale podružný rozvaděč (vč. chrániče). Z tohoto rozvaděče zřídím nové měděné rozvody TNS. Kromě nedostatečné selektivity jističů (16A okruhy - 20A přívod do rozvaděče - 25A před elektroměrem) a starého barevného značení původního kabelu (černá, červená, modrá, zelená) nevidím žádné jiné nedostatky. Rád se nechám poučit.

Jistě, měl jsem to rozmlátit od půdy až do sklepa a udělat revoluci. Povím vám, jak by to dopadlo: Původní kabel 4x 6 Al by připojoval jen ten sporák. Mikrovlnka, myčka, rychlovarná konev a friťák by byly i nadále připojeny na jediném (za ta léta již opotřebovaném) zásuvkovém TNC okruhu (15A, 2x 2,5 Al),  určeném i pro zbytek patra RD. Jinak řečeno, ani by se do toho nerejpnulo, maximálně by se vyměnily zásuvky. Bylo by to tak lepší ?

Psal jsem to proto, že to může být řešení i pro jiné, na nevyužívaný přívod pro sporák pověsit malý rozvaděč (2-3 jističe) a z něj zřídit nové zásuvkové obvody do kuchyně. Pochopitelně, je potřeba svěřit to kvalifikované osobě.

Martin Ištok:
A je pridanie 2 zásuviek novou inštaláciou?
Keď mám v izbe " starú zásuvku" TN-C a prirobím ďaľšiu nejedná sa o žiadnu novú inštaláciu ani rekonštrukciu. Napácham menej škôd, ak budem pokračovať v TNC sústave, ako keď budem PEN niekde v zásuvke rozdelovať, lebo nechcem vymieňať komplet inštaláciu v dome,so všetkými následkami.Sam ozrejme za predpokladu, že pôvodná inštalácia je schopná bezpečnej prevádzky. Lebo tým rozdelovaním vyrobím nejaký hybrid, ktorý bude mať nesnosti oboch sústav.
Ona tá norma 34 1010, a TNC sústava tiež neboli nejaké šmejdy.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana