Tibor Hanko 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 04.09.2008, 19:28 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Neviem či som správne pochopil, čo sa pýtate, ale predpokladám, že trafostanica je už urobená (samozrejme podľa vopred schválenej dokumentácie osvedčenej TI). 
  V tom prípade stačí potvrdenie organizácia, subjektu, ktorý vykonával montáž trafostanice, že ju vykonal podľa platnej projektovej dokumentácie a vyhotovenie zodpovedá tomu, čo je vo výkresoch. Na to netreba §24.  Podľa tejto dokumentácie sa potom urobí východisková revízia a úradná skúška. Vo vyhl. 718 je síce písané, že úradná skúška nahrádza revíziu, ale ešte som v praxi nevidel, že by inšpektor tú revíziu robil - vždy si zobrali už urobenú revíziu a podľa tej to kontrolovali. Bez nej nechceli o úradnej skúške ani počuť...)
  Iná vec je, keby ste chceli celú dokumentáciu nanovo vytvoriť, napr. ak by sa pôvodná dokumentácia stratila a bolo by treba vyhotoviť novú. Alebo keby ste to projektovali nanovo. Vtedy je §24 nutnosť.
  Autorizácia elektro časati stavby  členom SKSI nie je potrebná (ale samotná stavba áno - čo však určite hlavný architekt spĺňa). Kvalifikácia pre projekty elektro sa dokladuje osvedčením podľa §24 - projektant elektro. A ak sa jedná o VTZ-E skupiny "A",  je nutné osvedčenie dokumentácie Technickou inšpekciou. 
						 |