Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
Karel Sochor:
Je mi jasné, že ten chránič hned u elektroměru by byl nejlepší, ale to bych musel komletně předělat vnitřní instalaci. Teď jsem našel i revizní zprávu a tam konstatují že od jističe vede právě CYKY 4Bx4, tak ho asi jen "nenápadně" vyměním.
Ještě se zeptám, hloubka je 45cm, trochu písku a nahoru folie? Jednou křížím 3m cestu, kde občas projede auto - tam by to chtělo nějakou chráničku nebo ten písek stačí?
Jaroslav Hasala:
Raději bych použil aspoň CYKY 5Cx 4. Rozdíl mezi 5Cx 2,5 a 5Cx 4 není tak zásadní, může se to hodit do budoucna.
Jaroslav Hasala:
Kabely by měly být uložené ve hloubce cca 70 cm. 5cm nad a pod kabelem by měl být písek, výstražná fólie by měla být cca 20 - 25 cm nad kabelem. Pod tou cestou by bylo vhodné uložit kabel do chráničky - nabízí se např. trubka KOPOFLEX 40 (cca 25 Kč/m).
Jaroslav Mrázek:
Ještě doplním pana Hasalu. Kabely pod vozovkou se ukládají do hloubky 1m.
Petr Moravec:
Je pravda, že kdybych to prováděl pro sebe, tak tam dám 5C×4. Kdo ví co vás napadne co třeba sauna :-).
Né opravdu výkonová rezerva za těch pár korun stojí.
Nejhorší je opravdu ta pokládka
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana