Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
Štefan Beláň:
Jen malá připomínka k navrhovaným řešením. Už jste si zkusili přepočítat impedanci smyčky z hlediska ochrany proti dotyku samočinným odpojením od zdroje jističem 20A (charakteristik y B nebo C) dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 včetně koeficientů?Kabel 90m 5Cx2,5mm2 mi nějak nevychází ani pro charakteristik u "B"!Proto se domnívám, že tím správným řešením je kabel minimálně 5C(3C)x4mm2 pro charakteristik u "B" a nebo s jistotou použít kabel 5C(3C)x6mm2.