Je někde pro investory uvedeno, že uvedené počty zásuvek nejsou maximální ale minimální?
Vilém Gracias:
To: Pavel Draštík
Vlastní úsudek se předpokládá! Pouze u elektrikářů - robotů je problém. S přechodem na nezávaznost norem dochází často k situaci, kdy již norma umožňuje více možných variant. A pokud byl elektrikář před lety naučen, že instalaci udělá dle té a té normy tam a tam, je nyní dezorientován, protože jako správný robot nemá vlastní úsudek. Viz. "provedení instalace má být bezpečné nejméně tak, jak říká norma...."
Jan Nalezinek:
Zásuvkový okruh smí mít max. počet zásuvek 10 ks.Zásuvkové okruhy ukončeny zásuvkou se jistí jističem 16A.CYKY 3Cx2,5mm má vodivost dle tabulky 25A.Zásuvky jsou max.16A.Necháp u proč by mělo docházet k přetěžování vodičů?
Jan Nalezinek:
Zásuvkový okruh smí mít max. počet zásuvek 10 ks.Zásuvkové okruhy ukončeny zásuvkou se jistí jističem 16A.CYKY 3Cx2,5mm má vodivost dle tabulky 25A.Zásuvky jsou max.16A.Necháp u proč by mělo docházet k přetěžování vodičů?
Jan Nalezinek:
Zásuvkový okruh smí mít max. počet zásuvek 10 ks.Zásuvkové okruhy ukončeny zásuvkou se jistí jističem 16A.CYKY 3Cx2,5mm má vodivost dle tabulky 25A.Zásuvky jsou max.16A.Necháp u proč by mělo docházet k přetěžování vodičů?
Milan Selezan:
To Nalezinek:
Pozrel som sa do ČSN332130 na čl.2.3.5 píše "lze připojit najvýše 10 zásuvkových vývodu. Takže nie smí bít max. 10... Preto pri zásuvkach ktoré nebudú nejak vyťažené a nechceme zbytočne ťahať predlžováky, kľudne dám aj 12 zásuviek.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana