Je někde pro investory uvedeno, že uvedené počty zásuvek nejsou maximální ale minimální?
Vilém Gracias:
Co prosím doslovně říká platná ČSN ohledně
zásuvkových obvodů? Zde mám několik poznámek, ale ...
Průřezy vodičů v bytech mají
být podle normy
pojistka 10A- Al 2,5mm2,
Cu 1,5mm2,
pojistka 16A Al 4mm2,
Cu 2,5mm2 v kabelu 1,5mm2 atd.
Akumulační kamna musí být připojena pevně, k
jejich připojení se nesmí používat zásuvek. (Uvažuji připojení pomocí krabice se
svorkovnicí - např. přechod CYSY na CYKY). Zásuvky pro osvětlení ovládané
spínačem u vchodu do místnosti musí být odlišeny od ostatních zásuvek (jiný
vzor). V místnosti, kde se shromažďuje větší počet osob se zřizují alespoň dva
světelné obvody. (Dva světelné obvody patrně myšleno ne v lustru, ale od
rozvaděče) U zásuvek v mateřských školách a v jeslích se musí používat
bezpečnostní zátky. (Předpokládám, že místo ohavných zátek, lze použít zásuvky s
dětskou pojistkou)
Zásuvky v bytech:
kuchyň = 3 zásuvkové
vývody
kuchyňský kout = 2 zásuvkové vývody
obývací pokoj = 3 zásuvkové vývody
obytná hala = 3 zásuvkové vývody
ložnice = 2 zásuvkové vývody
koupelna = 1 zásuvkový vývod
Přičemž se dvojitá zásuvka se považuje za jeden
zásuvkový vývod. Je někde pro investory uvedeno, že uvedené počty zásuvek
nejsou maximální ale minimální? U nejmenovaného kolegy
došlo ke kuriozní situaci, kdy byl napaden (prozatím slovně), že nedodržel ČSN
pro umístění více zásuvkových vývodů, než povoluje norma.
Co na to řící?
Štefan Beláň:
To: GraciasNechápu proč tato otázka, když v nadpise čl. 4.9.7 ČSN 33 2130/Z 2 je napsáno cituji : "Minimální počet zásuvek v rekonstruovaný ch bytech je určen v tabulce 9". Počty které uvádíte jsou z tabulky č.9 a je to pouze výjimka pro částečné rekonstrukce podle čl. 4.9.1 z počtu uvedeném v tabulkce č.7 . V tabulce č.7 jsou jiné počty, stanovené pro celkovou rekonstrukci. Dále je také stanoven v tabulce č.8 (pro částečné rekonstrukce) a č.5 (pro celkovou rekonstrukci) minimální počet obvodů podle velikosti /m2/ bytu.
Pavel Draštík:
1.
Vámi uváděné počty zásuvek jsou z ČSN 332130 z roku 1983 tab. 7, ale v roce 1994 změněna 2. byla tab. 7 upravena a rozšířena, počty zásuvek i jednotlivých obvodů jsou vyšší. Dále byla změna rozšířena o tab. 9 (min. počty zásuvek v rekonstruovaný ch bytech), tato tabulka je v podstatě shodná s tab. 7 původní normy. Norma stanovuje minimální počty zásuvek.
2.
Ano dvojitá zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod.
3.
Osvětlení se provádí způsoby a) až d) viz ČSN 33 2130 čl. 2.6.2. tab. 1 a tab. 2. Např. osvětlení způsobu c) – jsou světelné obvody napájené ze dvou případně tří fází. Nesmí se však zapomenou na nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 (36 0453). Nouzové osvětlení se zřizuje v místech přístupných veřejnosti a zaměstnancům.
4.
Minimální průřezy vodičů v bytech jsou stanoveny normou. To se však nedá použít vždy. Například sádrokartonová příčka v ní uloženy kabely CYKY v minerální vatě a jištěny jistícími prvky s jmenovitým proudem 16A musí mýt průřez 4 mm2, aby nedošlo k přehřátí kabelu při plném zatížení.
Štefan Beláň:
Pane Draštík, myslíte to vážně s tím CYKY 4mm2 pro jištění 16A?
Vilém Gracias:
Pánové, díky za informace, to, co nám ve školství chybí jsou právě platné ČSN. Omlouvám se za troufalost, ale nejsem za nákup norem zodpovědný a proto se řídím cestou nižšího odporu. A proto v těchto diskusích rád vypráším staré učební poznámky.