Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
Štefan Beláň:
TO: Mencl
Kolega Bureš to již zmiňoval.
Chrániče 30 mA pro zásuvkové obvody jsou vyžadovány podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.3 a čl. 415.1.1. :)
P.S.: Je zde uvedena určitá výjimka pro zásuvky užívané pod dozorem. To je možné dle mého názoru uplatnit pouze u dospělých uživatelů, ale pro děti bych tuto ustanovení nepoužil a nedoporučoval. (no)
Štefan Beláň:
Citace: Štefan Beláň 07.05.2008, 07:19
TO: Mencl / Mancl
Omlouvám se za chybu - e/a. :-[
Martin Krahulec:
Souhlasím s názorem od: ALCR. :)
Jiří Rybnikář:
To: Belaň
To pospojování myslíte připojení datového rozvaděče RACK na "odolný ochranný vodič " CY10mm2? Je samozřejmě možné jej (RACK) taky napájet přes oddělovací Tr. Nějak si nedovedu si představit, pospojovat jednotlivé počítače.
Napájet několik počítačů přes RCD 30mA, nebude při unikajících proudech PC, asi moc dlouho fungovat. Zatím všechny zásuvkové obvody pro PC co jsem kdy dělal byly bez RCD právě s těchto důvodů.
Jiří Rybnikář:
Položím otázku. Kde se dá zjistit, kolik úrazů el.proudem vzniklo ve školství od zásuvek 230V provedených podle ČSN 33 2000-4-41/2000 a starších?
Matně si vzpomínám, že jsem někde v normách četl, ze u zásuvek kde jsou děti (BA2) mají být v krytí IP21 a ne IP20. Teď normy nemám poruce. :)