Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
Miroš Jan:
Ta norma na vzdálenost zásuvky od umývadla ve školních učebnách již neplatí. :(
Hynek Bureš:
Citace: Josef Drda 06.05.2008, 17:49
V ČSN 33 2000-7-701 z června 1997 je to článek 701.53N2
(poklona) , to je přesně ono! :) (norm)
Super, nemusím předělávat projekt - stejně bych se snažil, aby kolegové raději posunuli to umyvadlo :D
ALCR:
Předpis pro umývací prostory není zrušen jen se přesune do ČSN 33 2130 ed. 2 která má vyjít letos.
Až do vydání ČSN 33 2130 ed. 2 se má postupovat u umývacích prostorů dle stále platné ČSN 33 2000-7-701 z roku 1997.
Štefan Beláň:
TO: Mencl
Pokud se jedná o počítačovou učebnu, je nutné se také zaměřit na důkladné pospojování (viz ČSN 33 2000-7-707). Na instalaci by měla být zpracovaná projektová dokumentace. (norm)
Kdysi byly pro tyto specializované učebny vyráběny speciální školní rozváděče. Ty sloužily k ovládání zásuvek a měly také STOP tlačítko. Dnešní stav instalací je velice žalostný. :'(
Určitě bude nutné pro zásuvky instalovat hlavní vypínač ovládaný vyučujícím. Chránič 30mA by měl být naprostou samozřejmostí. ;)
Zdeněk Mancl:
Citace: Štefan Beláň 06.05.2008, 20:52
TO: Mencl
Pokud se jedná o počítačovou učebnu, je nutné se také zaměřit na důkladné pospojování (viz ČSN 33 2000-7-707). Na instalaci by měla být zpracovaná projektová dokumentace. (norm)
Kdysi byly pro tyto specializované učebny vyráběny speciální školní rozvaděče. Ty sloužily k ovládání zásuvek a měly také STOP tlačítko. Dnešní stav instalací je velice žalostný. :'(
Určitě bude nutné pro zásuvky instalovat hlavní vypínač ovládaný vyučujícím. Chránič 30mA by měl být naprostou samozřejmostí. ;)
(poklona) a budu respektovat. Mohu jen požádat o informaci z jakého ustanovení ona samozřemost vyplývá?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana