Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?

<< < (2/5) > >>

Miroš Jan:
Ta norma na vzdálenost zásuvky od umývadla ve školních učebnách již neplatí.  :(

Hynek Bureš:
Citace: Josef Drda  06.05.2008, 17:49

  V ČSN 33 2000-7-701 z června 1997  je to článek 701.53N2



 (poklona) , to je přesně ono! :)  (norm)

Super, nemusím předělávat projekt - stejně bych se snažil, aby kolegové raději posunuli to umyvadlo  :D

ALCR:
   Předpis pro umývací prostory není zrušen jen se přesune do ČSN 33 2130 ed. 2 která má vyjít letos.

     Až do vydání ČSN 33 2130 ed. 2 se má postupovat u umývacích prostorů dle stále platné ČSN 33 2000-7-701 z roku 1997.

Štefan Beláň:
TO: Mencl

Pokud se jedná o počítačovou učebnu, je nutné se také zaměřit na důkladné pospojování (viz ČSN 33 2000-7-707). Na instalaci by měla být zpracovaná projektová dokumentace.  (norm)

Kdysi byly pro tyto specializované učebny vyráběny speciální školní rozváděče. Ty sloužily k ovládání zásuvek a měly také STOP tlačítko. Dnešní stav instalací je velice žalostný.  :'(

Určitě bude nutné pro zásuvky instalovat hlavní vypínač ovládaný vyučujícím. Chránič 30mA by měl být naprostou samozřejmostí. ;)
 

Zdeněk Mancl:
Citace: Štefan Beláň  06.05.2008, 20:52

TO: Mencl

Pokud se jedná o počítačovou učebnu, je nutné se také zaměřit na důkladné pospojování (viz ČSN 33 2000-7-707). Na instalaci by měla být zpracovaná projektová dokumentace.  (norm)

Kdysi byly pro tyto specializované učebny vyráběny speciální školní rozvaděče. Ty sloužily k ovládání zásuvek a měly také STOP tlačítko. Dnešní stav instalací je velice žalostný.  :'(

Určitě bude nutné pro zásuvky instalovat hlavní vypínač ovládaný vyučujícím. Chránič 30mA by měl být naprostou samozřejmostí. ;)
 

(poklona)  a budu respektovat. Mohu jen požádat o informaci z jakého ustanovení ona samozřemost vyplývá?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana