Lze použít z třífázového chrániče pouze jednu fázi?

<< < (3/5) > >>

Václav 3:
to Jirka Svejkovský:
Osobně odzkoušeno u chrániče FG (Moeler) chvíli před tím než jsem to sem napsal a na dvou kusech, tak by to snad mohlo fungovat. Navíc ta informace z přibalené dokumentace, tu si pamatuji  jistě, jen už ne toho výrobce. Jinak, pokud by proud nestačil, tak jedině přivést ještě jednu fázi jen pro funkci kontrolního tlačítka, ale to už je opičárna a doporučil bych dodržet moji radu z úplně prvního mého příspěvku v této diskusi a ten 3F chránič uložit do zásob.

Jirka Š. Svejkovský:
2 Václav 3: Z dotazu jsem pochopil, že pán_ již vlastní 4pólový FI a nechce se mu vyhazovat 1kKč za další 2pólový. Popsané zapojení není vysloveně špatně a k další investici není důvod. Epesrádes instalaci si můžem vynucovat u nových staveb, v průmyslu, atd. Doma na zahrádce to snad nutné není.

Kamil Novák:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.03.2008, 14:28

Epesrádes instalaci si můžem vynucovat u nových staveb, v průmyslu, atd. Doma na zahrádce to snad nutné není.


Trochu bych to, s dovolením, upřesnil.  ;)
To by bylo hodně smutné, kdybychom si mohli cokoli vynucovat.  (surprice)
Myslím že takto, kdy můžeme maximálně doporučovat je to daleko lepší.
Úplně stačí, když si podmínky vynucují dodavatelé energie.  (wall)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Kamil Novák  14.03.2008, 16:27

Trochu bych to, s dovolením, upřesnil.  ;)
To by bylo hodně smutné, kdybychom si mohli cokoli vynucovat.  (surprice)
Myslím že takto, kdy můžeme maximálně doporučovat je to daleko lepší.
Úplně stačí, když si podmínky vynucují dodavatelé energie.  (wall)

Naopak, není to smutné, občas je i veselo, když trvám na svém a "chudý" investor se brání zubynehty.  ;D

Václav 3:
 (poklona)  všechny diskutující a musím říct, že mi to nedalo a proměřil jsem ohmmetrem několik nových chráničů v obvodu testovacího tlačítka a  naměřil jsem ve všech případech mezi 5,5k až 7k. To znamená, že ve všech případech bude i při napájení 230V proud větší než 30mA. Protože všechny chrániče s IdeltaN 30mA vypínají mezi 20 až 25mA ( nejčastěji 22-23mA) bude rezerva i na podpětí. Tudíž není co řešit, montujte, ať už to běží.
to Kamil Novák a Jirka Svejkovský:
byla by to nádhera, kdybychom některým zabedněným zákazníkům mohli alespoň občas něco nařídit, to by jsme si všichni ušetřili času.