Lze použít z třífázového chrániče pouze jednu fázi?
Šiška Roman:
(poklona) za odpovědi.
Na chránič je přivedena jedna fáze.Zkusím to přehodit a dám vědět
jak jsem dopadl.
Petr Doležal:
Tutově dobře (jednicka)
Jiří Schwarz:
Nepotřebuje 4-pólový chránič ke správné funkci zkušebního tlačítka připojení dvou fází? Mám takový dojem, že je odpor a tlačítko zapojeno mezi jednu fázi "před" a druhou fázi "za" chráničem.
Václav 3:
Vnitřní konstrukce chrániče je stejná ve všech pólech až na připojení kontrolního tlačítka. Pokud je zapojeno mezi první a třetí fázi, potom u jednofázového připojení není nic jednoduššího, než dát L na L1 a N na L3. Dokonce to tímto způsobem některý z výrobců ( už nevím který ) doporučoval v průvodní dokumentaci svého výrobku. Proud zatěžovacím odporem by měl být dostačující, aby došlo ke kontrolnímu vybavení.
Jirka Š. Svejkovský:
Když tak nad tím přemýšlím, proud bude 1,4x menší. Pokud je odpor nastaven na proud okolo IDN, vybavit pak nemusí. Jiná situace by byla, kdyby byl odpor připojen mezi L a N (například OFI - L3-N, ostatní jsem nekontroloval). Tam je to samozřejmě jedno.