Lze použít z třífázového chrániče pouze jednu fázi?
Šiška Roman:
Je možné použít třífázový chránič pro čerpadlo do jezírka a použít z něj jen jednu větev?
Václav 3:
Můžete použít 3F chránič na 1F spotřebič, zapojeny musí být: jedna fáze - ta, ke které je připojen obvod kontrolního tlačítka ( lze snadno zjistit a na některých typech to bývá i naznačeno schématem ) a střední vodič přes svorku N, potom bude fungovat vše jak má. Osobně bych doporučil použití 1F chrániče, je to bez problémů a použil bych typ kombinovaný s jističem, je to potom v rozvaděči daleko přehlednější.
Jirka Š. Svejkovský:
Klidně použijte jenom jednu větev, na funkci rostlináře chrániče to vliv nemá.
Pokud nevybaví testovací tlačítko, je chránič vadný. Simuluje poruchový proud, okolo 30mA. Vadaska do toho pustí výrazne víc. Nechte si ho přeměřit a jestli je v záruce, tak reklamace.
Petr Doležal:
Já vidím problém testovacího tlačítka v tom, že není připojeno na obvod. Tu fázi připojte tak, aby tlačítko bylo připojeno na fázi (schema bývá na chrániči). Taky zkontrolujte, zda druhá strana testovacího obvodu je připojena na N. Pokud snad máte na chránič přivedeny všechny 3 fáze, pak testovací obvod je přerušen - závada.
P.S. 9:56 Sorry, teď čtu, že jsem vlastně okopíroval kolegu Václava III. Byl oddělen reklamou.
Jirka Š. Svejkovský:
Předpokládám, že jsou na chránič přivedeny všechny tři fáze. Za chráničem je to už jedno.