Lze použít z třífázového chrániče pouze jednu fázi?

<< < (5/5)

Šiška Roman:
Teď jsem si všiml že je na chrániči schéma.Tlačítk o je zapojeno mezi krajní fáze,na N svorku není.Takže zapojit jak popisuje Petr Doležal?

Petr Doležal:
Výborně, tím jsme měli začít.
Takže při té zkoušce to zapojte takto:
přívodní fáze na svorku 1, přívod N na horní N, klema mezi horní N a 5
v reálu pak odvodní fáze na 2, odvod N na dolní N, svorka 6 bude nezapojena, ale při zkoušce odvodní směr nemusíte připojovat.
Tím sice testovací obvod bude připojen na 230 V namísto 400 V, ale snad to bude chodit. Dejte prosím zprávu.
Pokud to chodit nebude, pomůže přivedení jiné fáze na 5 (samozřejmě, že bez té klemy),  pokud ji nemáte k dispozici, chránič prodat.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana