Jaký je váš názor na osazení tohoto bytového rozvaděče?
Jirka Š. Svejkovský:
1. od 1.2.2009. Připouští se vyjímka tam, kde by při nežádoucím vypnutí došlo ke škodám (PC, lednička). Otázka je, jestli tam kde dneska máte ledničku, za rok nebude třeba mikrovlnka.
2. Ano, to si také myslím.
3. Ano, princip předběžné opatrnosti je v tomto případě na místě. Sdružování obvodů pod jeden chránič se dělá z důvodu nižší pořizovací ceny. Vámi navržené řešení je z hlediska funkčnosti lepší.
PS: nežádoucí vypnutí také omezují chrániče s charakteristik ou G. Jsou méně citlivé na krátkodobé přepětí v síti.
Štefan Beláň:
Citace: Miroslav Škop 28.01.2008, 07:44
Uvedu zde pár laických důvodů proč bych chtěl použít tohle "přehnané" řešení:
1, pokud správně chápu tak od 1.1. 2009 mají být proudovým chráničem osazeny všechny el. zásuvky které budou obsluhovat laici . A když teď dělám rekonstrukci tak proč trochu nepředběhnout dobu.
2, když chránič na všechny okruhy , tak když vypadne tak ať je v bytě světlo a nevypadne například počítač nebo lednička.
3, argument že chránič vypadne třeba jen 1 nebo 2 x za několik let : převedu problém na příklad osobní auto . Kolikrát jste měli za posledních pár let autonehodu ? Předpokládám že když tyhle řádky čtete , tak ani ne smrtelnou. Je to důvod k nákupu nového automobilu s ekonomickými levnými brzdami, bez airbagů atd. ?
TO: Škop
Přidán ještě jeden a to ten nejdůležitější argument.
4) Použitím více chráničů 30 mA výrazně zvýším provozní spolehlivost tím, že celkový unikající proud instalace bude rozložený na více chráničů a tím bude instalace méně náchylná na vypnutí i při běžném bezporuchovém provozu. ;)
Kubíček R.:
Pokud instalaci doplníte svodiči D v zásuvkách, nebo na prodlužkách, budete mít problém s nežídoucím vypínáním těchto okruhů. Měl by jste použít chrániče typu G, tam kde je předpoklad těchto svodičů. Ve Vašem návrhu rozvaděče bych ještě doplnil před chrániče svodič B+C. Pokud by jste chtěl za jeden chránič zapojit několik okruhů samostatnými jističi, doporučuji jističe s odepínáním N vodiče. Podívejte se na stránky ABB, jističe 6kA a chrániče APR jsou ve velmi zajímavých cenách.
Miroslav Škop:
Uvažuji osadit před chrániče na vstupu bytové rozvodnice svodič II. třídy a na dva zásuvkové okruhy kde budou 2 počítače ( file server a pracovní stanice ) a domácí AudioVideo před první a k poslední zásuvce svodiče III. třídy.
Už vím že je s kombinací svodič - chránič problém . Koukám na ty stránky, chtěl bych ale použít svodiče v zásuvkách od UNICA . Šéf ( přítelkyně ) rozhodla že mají komponenty UNICA super tvar a barvu . Spíš bych se snažil najít komponenty 2+3 do rozvodnice od OEZ , i kvůli jinému rozměru ( propojovací lišty) .
Kdybych vybíral z http://www.oez.cz/document.asp?thema=2569 jakou kombinaci chránič na zásuvkovém obvodu - přepěťový svodič by jste zvolili ? Podotýkám že soustava je jednofázová, na objektu předpokládám žádné svodiče I. třídy nejsou, bytový dům se nachází v centru města cca dvě ulice od trafostanice.
P.S. těmito dotazy se nesnažím ušetřit za projekt a zneužívat vaše rady. Mám na realizaci instalace čas , problematika mně zajímá a tak se tomu takhle věnuji, (poklona) za odpovědi, sám ve svém oboru taky poměrně dost často na jiných diskusích pomáhám.
Miroslav Škop:
P.S. schéma berte s rezervou, je to první nástřel budoucí realizace
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana