Jaký je váš názor na osazení tohoto bytového rozvaděče?

<< < (6/9) > >>

Bubik:
No, já nevím pořád se tu "straší" s vypadáváním chráničů, a s jejich stárnutím a kdo ví s čím ještě - praktická zkušenost - kovářova kobyla občas nechodí bosa - tak jsem v roce 1998 (!) při rekonstrukci osadil v 3. patrovém RD každou patrovou rozvodnici chrániči (tehdy typ F7 od FaG),  navíc další s charakteristik ou G je pro garáž, saunová kamna a zásuvku 3*400/230.

na chráněných obvodech jede v RD vše, takže včetně el. desky, trouby, mikrovlnky, bojleru, spínaných zdrojů na počítačích, staré míchačky, jela na to i svářečka, čerpadla.....a prosím pěkně žádné výpadky, ani po deseti letech........ . Jediný problém způsobovala saunová kamna, pokud se déle nesaunovalo, ale to bylo těsně před "smrtí" jedné topné tyče.....a to je chráničům skoro deset let...

Takže já bych se vůbec nebál na chrániče pustit v bytech úplně všechno. Světelné obvody na PFL (každý z nich) a zbytek na jednu PFku. Kvůli tmě, jiný význam to nemá.......

Jan Franěk:
To pí. Nováková.

Argumentů ,Pro instalace s více chrániči je rozhodně dostatek, tak ani u mě protiváha - peníze- neobstojí.Snaž ím se "vnutit"(jen nadsázka -pečlivě vysvětluji) zákazníkům alespoň dva.Zapojím třeba světla tak ,aby při výpadku jednoho chrániče Svítilo alespoň něco.Buďto chodby, nebo pokoje.
To ,že se vám to ještě nestalo není argument. Až se vám něco porouchá a Vy budete často po tmě ,možná změníte názor a přestanete dobře míněné rady vydět jako hon za ziskem.Někdy se i zkušení revizáci při hledání závad -padání chráničů- řádně zapotí.

Jen pro Vaši informaci.Ne nadarmo nová norma, která předepisuje chrániče na všechny zásuvky v instalacích, dovoluje nezapojovat třeba mrazák za chránič. Až budete na dovolené a příjde buřina, můžete se po návratu divit co vám zbylo v tom mrazáku za ...... (zle)po vypadnutí chrániče.

Kolegové prominou.Nevyp isuji všechny podmínky pro použití chráničů .Na to zde není prostor.Píšu to zde jen všeobecně.

Samozřejmě pokud se jedná o garsonku nebo 2kk tak se asi vystačí i s jedním chráničem. Jen ta praktičnost se vytrácí do :-X

S přáním hodně štestí JAn Franěk

PS:A těď můžete napsat, že tahám z lidí peníze  >:D

Bubik:
... Až budete na dovolené a příjde buřina, můžete se po návratu divit co vám zbylo v tom mrazáku za ...... (zle) po vypadnutí chrániče......

No, pokud za bouřky shazuje chránič, tak bych se (v běžném byte či RD) spíše zaměřil na přepěťové ochrany, než na demontáž chrániče z okruhu pro mrazák.... :)

Miroslav Škop:
Uvedu zde pár laických důvodů proč bych chtěl použít tohle "přehnané" řešení:

1, pokud správně chápu tak od 1.1. 2009 mají být proudovým chráničem osazeny všechny el. zásuvky které budou obsluhovat laici .  A když teď dělám rekonstrukci tak proč trochu nepředběhnout dobu. 

2, když chránič na všechny okruhy ,  tak když vypadne tak ať je v bytě světlo a nevypadne například počítač nebo lednička.

3, argument že chránič vypadne třeba jen 1 nebo 2 x za několik let : převedu problém na příklad osobní auto . Kolikrát jste měli za posledních pár let autonehodu ? Předpokládám že když tyhle řádky čtete ,  tak ani ne smrtelnou.  Je to důvod k nákupu nového automobilu s ekonomickými levnými brzdami, bez airbagů atd.  ? 

Jaroslav Hasala:
Vypadávání chráničů za bouřky už není takový problém, jako dříve, hlavně díky lepší kvalitě distribučních sítí.
Chrániče vypadávaly nejčastěji u přípojek z venkovního vedení (dráty na sloupech),  zejména u starých TT sítí.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana