Mozno zakoncit kazdu zasuvku,sv. a spinac zvlast v rozvadz. bez pouzitia krabic?
Bartoň Jiří:
NEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEE!!
Jura Krikl:
Citace: Bartoň Jiří 14.01.2008, 12:43
NEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEE!!
Vaše neoblomne NEEE mne zaraží. Možna jste to špatně pochopil. U světel je to možne, pokud jsou v jednom obvodu jednoho jističe a spinane jednou řidici jednotkou, proč ne. Pak je možno klidně použit 5x nebo 7x, dle libosti.
Luboš Hladík:
Pro jistotu prikladam nacrtek zapojeni, jak jsem to myslel se spolecnym PE a N.
Zdenek Hejčl:
Hmmm sdružené obvody? To bych nedoporučoval viz předešlé diskuze zde. Při přerušení vodiče N můžete mít v zásuvce daleko vyšší napětí než je potřebné. (zle)
Zkuste zadat do vyhledávače sdružené obvody a počtěte si...
Všechny pracovní vodiče musí být ve stejném obložení !! Nemůžete vodič N táhnout samostatně přes kuchyň, vodič fázový přes koupelnu jen z důvodu, že se vám to líbí a ušetříte pár metrů kabelu....
Luboš Hladík:
Popravde receno moc nerozumim, proc by mel byt vodic N prerusen (to by pak musela byt chyba instalce), navic jak to souvisi se zasuvkami. Kazdopadne (poklona) za tip na "sdruzene obvody", hned jdu hledat :)